ABB变频器ACS800-04p-0260-3+P901跳停后,显示-run disabled 或+run disabled。请问,这怎么解决,重赏。
是不是运行关闭。是什么原因呢?怎么解决。谢谢各位好心人能详细的解答。
应该是8和11短接连接.检查后,发现该块接线端插得不紧固。暂没再跳停过。待再观察.。谢谢各位了。
举报该问题
推荐答案 2013-04-23
一个是故障及解除,一个是故障产生。这个是运行允许信号丢失,看看你16组参数设置运行允许了么,看看RDCU上的的红色短接线接上了么,看看AINT上的黑色短接线接好了么。是否有防止意外启动的AGPS板如果有检查板子有没问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2S8v8FvSS.html
其他回答
第1个回答 2013-04-22
运行使能信号丢失导致运行禁止,硬件回路检查端子上的9和和11的短接线连接是否完好;参数检查1601是否为YES。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-04-23
不是大毛病