总容量6000KVA,4台1000KVA变压器,其中3台用于中频炉1台轧钢,有时候老跳变电站的总闸,请问是什么原因

中频炉是整流变压器10KV/750V,3台,负载800KW。高压侧电流一般为100-115A左右。互感器为200/5,轧钢车间1台10KV/380V,低压侧有时冲击电流可达3100A,公司内的所有高压开关保护定值都调的比较大,所以总跳变电站的,很麻烦。请问各位高手是我们的容量不够,还是其他原因。万分感谢!

很明显是你们公司总负荷超过了原报装总容量6000kVA,你自己高压整定值调的高,但是变电站是按6000kVA做的整定值。所以你们不跳闸,变电站跳闸原因。过负荷情况严重,建议增容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-16
总容量是否超过负载的总和,如果没有,就是容量不够。。所有开关的整定值是否调整的适当,从你所述反应,好像没有,要调整好各开关的动作电流,比如,把总开关的电流调的大些,把下面的分路开关调的小些(但也不是随便调的,要根据各自的实际负载)。总之,要看实际情况。供参考。
第2个回答  2013-04-16
将公司内的所有高压开关保护定值都按正常值定值就好了