填充墙需设置腰梁的要求是什么?

填充墙需设置腰梁的要求是什么?

4.1.1住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
  4.1.2 砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
  4.1.3 混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
  4.1.4 顶层砌筑砂浆的强度等级不宜小于M7.5。
  4.1.5 主体与阳台栏板之间的拉结筋应预埋,若采用植筋等其他手段的,应按规定进行检测.
  4.1.6 在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。外墙粉刷砂浆中宜加掺入抗裂纤维,顶层粉刷砂浆中应掺入抗裂纤维。
  4.1.7 灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
  4.1.8 顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
  4.1.9 外墙应采用保温砂浆或复合保温材料等外墙外保温措施。
  4.1.10 屋面应进行保温设计,其传热阻不得小于1.26M2.K/W。
  4.2 施工
  4.2.1 砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉,砌体水平灰缝的砂浆饱满度应满足规范规定,竖缝内无瞎缝或空缝透亮现象。
4.2.2 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
4.2.3严禁干砖上墙,冬季施工时,应将砖面适当润湿后再砌筑
4.2.4新型墙体材料应严格按新型墙体材料标准、节点详图施工,使用专门砂浆进行砌筑。
4.2.5墙体需留置接槎时,应符合相关规定,并按规范规定加设拉结筋,拉结筋不得少放或漏放。
4.2.6砌阳台处砖墙或浇阳台处构造柱时,必须按设计要求留置拉结筋。如设计无规定时,应在与扶手交接处设置2Ф6拉结筋,在与栏板交接处设置不少于两排2Ф6拉结筋。拉结筋在砖砌体和混凝土中应有足够的锚固长度,在浇筑混凝土扶手或砌栏板前应将钢筋调直。若在主体施工时遗漏拉结筋,在阳台扶手、栏板施工前必须补足,植筋应按规定进行拉拔检测试验.
  4.2.7 填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔10d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
  4.2.8砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。
  4.2.9砌体结构砌筑完成后宜50d后再抹灰,并不得少于2Od。
  4.2.10 通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。
  4.2.11框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。
  4.2.12采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
4.2.13 外墙砌体砌筑时,对灰缝应作勾缝处理,应随砌随勾。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-17
1、墙高大于4米(当为外墙时含基础墙高、内墙不含基础部分墙高)
2、墙高大于墙长的两倍时
第2个回答  2013-04-17
图纸设计没有明确规定,不用设置腰梁和窗台梁;
没有强制性条文;
层高超过4米,在砌墙时中间设置一道圈梁。
第3个回答  推荐于2018-01-13
  所谓腰梁是用在挡墙上,在挡墙的中间高度上设置一条横向的梁。可以把支撑挡墙的斜撑的一端固定在腰梁上。这样可以使斜撑对挡墙的支撑从一个点变为一条线,从而提高挡墙的稳定性。
  腰梁设置要求

  1、墙长:墙高大于等于2时,中间加构造柱
  2、墙高:墙长大于等于2时,中间加腰梁
  3、墙长大于等于5米,中间加构造柱
  4、墙高大于等于4米,中间加腰梁
  5、悬端墙在端头加构造柱
  本回答被网友采纳