对于使用DP总线通讯的ACS800,一些实际值和给定值,通过51组参数和92参数设置,到底以哪个为准被?
如果51和92组设置不一样,会不会有什么冲突?
举报该问题
推荐答案 2013-04-17
以51ç»ä¸ºåã
å¦æ51ç»æåæ°æ®éï¼æç¨92ç»æåå ·ä½åæ°ã
å¦æ51ç»ç´æ¥æååæ°ï¼å92ç»æ°æ®éæåæ æã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2SFMP77Fq.html
相似回答
想请问你
ACS800
里面
设置
51.05=3、51.06=6、51.07=7……这些有什么
用,
在...
答:
数据集里面的字具体对应的是哪个参数去90
,92组
里设定。有些数据集的字的物理意义是定义好的,不能更改,比如第1个字是控制字,第2个字是速度
给定,
第4个字是状态字,第5个字是实际速度,第6个字是实际转矩等等,变频器的固件不同,可能定义的也不一样。如果设置的是大于100的数,那么设置的就是...