冷端温度补偿措施可否取代补偿导线的作用?为什么?

如题所述

不可以。两者补偿的目的或者说内容不一样。
补偿导线补偿的是热电偶冷端和冷端补偿位置之间的温度差;
冷端温度补偿补偿的是热电偶冷端的实际温度和冷端处于0℃之间的温度差。

例如:
一个热电偶测量系统,所测温度为t1,测温元件接线端处温度为t2,控制室温度是t3,热电偶分度表的冷端基准为t0(0℃)。
对测温元件来说热端为t1,冷端为t2。
在使用了补偿导线后,热电偶的热端为t1,冷端为t3。
在采取了冷端温度补偿措施后,得到的温差电势等同于热端为t1,冷端为t0 时的温差电势。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-14
 在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
  热电偶冷端补偿计算方法:
从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度