1、要控制水泵电源220V通断的开关用什么好?用接触器还是继电器或者其他?
2、我现在是选择松乐的SRD-12VDC-SL-C继电器来控制220V的通断,我的主机上电压是15VDC,要给继电器线圈提供12的电压,我用一个100欧姆的电阻与继电器线圈串联分压,已知线圈电阻为400欧姆,这样可以吗?我在调试过程中会出现继电器吸合后会突然释放又马上吸合,隔段时间就会出现一次,这是什么原因?
3、要控制继电器的线圈电流的通断,即控制15v电压的开关,是用9012一类的三极管还是mos管呢?用STC单片机控制,要求是低电平有效!
4、我用了9012三极管,给高电平时电路理应不同,但是电路上还有12V电压,降低了3V,在集电极和发射极上有3V电压;用mos管IRF530也是一样的情况,给低电平时D和S上有有3V多电压,电路上有11V多,这是什么原因呢?
问题有点多,希望前辈们慷慨耐心解答,十分感谢!如果您的解答对我很有帮助,我会及时采纳并选为满意回答,谢谢!
估计你的接线是对的,看看是我画的这样不,这样的接线应该没问题的:
此时,单片机的输出为低电平使能,至于你说的现象,应检查这些问题,1】系统供电端是否受水泵启停的干扰,主要是市电电压有无波动。2】系统直流I电源是否是直流稳压电源,其输入/输出的滤波电容是否够大,输入470-1000uF ,输出220uF。3】这里主要考虑各种干扰问题。