电缆沿钢索架空敷设方式

在《矿物绝缘电缆敷设》09D101-6第10页中有电缆沿钢索敷设的示意图,但表示的是在两个建(构)筑物之间安装钢索。有没有立杆安装钢索的方式?我在室外能看见很多,就是不知道有没有相应的国标图集或者施工图?包括立杆的杆型怎么选用等等。

PS:我想立杆沿钢索敷设YJV-8.7/10kV-3x240的高压电缆。

非常感谢!!

可以立杆架设,就用普通的水泥电线杆,不需要架设横担(电缆多也可以,一根电缆就不需要),用抱箍固定在电杆上,钢丝绳再固定在抱箍上,电缆用电缆挂钩悬挂在钢丝绳上,在每根电杆处电缆留有适当的弧度余量即可。

没有电缆挂钩,且电缆较重,也可以用单芯电线(带绝缘)绑扎与钢丝绳上。

架空敷设时电缆的镀锌钢索应按要求架设,其所有的配件均应镀锌。电缆的固定可采用专用挂钩,也可采用绑扎的方法固定,95mm2及以下电缆绑扎线可采用2.5mm2裸铜线。

120mm2及以上电缆的绑扎线可采用4mm2及以上裸铜线或采用塑料绝缘铜线,其固定电缆的间距为1m。 电缆架空时遇有转弯时,电缆的弯曲半径应符合表2的要求,其弯头的两侧100mm处再用挂钩或绑扎线固定。

扩展资料:

电缆沿桥架敷设分水平敷设和垂直敷设两种。电缆敷设要求横平竖直,无交错、重叠。敷设时,若桥架内全部是矿物绝缘电缆,则不必考虑电缆本身的防火、阻火措施,桥架及其配件根据现场使用条件,由设计考虑确定。

电缆沿桥架垂直敷设可采用铜线绑扎固定,也可采用电缆卡子固定。钢制电缆卡子只能用于单芯电缆三相一起固定,不能用于单根单芯电缆的固定,单侧固定的卡子除外。

长途通信电缆为保证其通信安全可靠,一般采用直埋敷设方式。市内主干电缆(中继和用户主干电缆)为保证其通信安全可靠、安装更换方便和市容美观等,一般采用管道敷设方式。

市内配线电缆可采用架空和墙壁敷设方式,随着现代化城市建设的发展,也将逐步为管道敷设方式所取代。

参考资料:百度百科—电缆敷设

参考资料:知网—矿物绝缘电缆的特点及敷设施工工艺

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-23

电缆的固定可采用专用挂钩,也可采用绑扎的方法固定,95mm2及以下电缆绑扎线可采用2.5mm2裸铜线,120mm2及以上电缆的绑扎线可采用4mm2及以上裸铜线或采用塑料绝缘铜线,其固定电缆的间距为1m。参考资料来源:百度百科—电缆敷设

参考资料来源:知网—矿物绝缘电缆的特点及敷设施工工艺

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-21

没有那么复杂,可以立杆架设,就用普通的水泥电线杆,不需要架设横担(电缆多也可以,一根电缆就不需要),用抱箍固定在电杆上,钢丝绳再固定在抱箍上,电缆用电缆挂钩悬挂在钢丝绳上,在每根电杆处电缆留有适当的弧度余量即可。没有电缆挂钩,且电缆较重,也可以用单芯电线(带绝缘)绑扎与钢丝绳上。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-20
一定要矿物绝缘的?
第4个回答  2013-04-20
电缆太重了吧