这是个相差800的错层。下面的梁提不到上面来,建筑上,现在的浮空柱右边上面不能放梁。800的错层我现在是抬高节点做的,它和多建多个标准层,对于计算结果有什么区别?哪个好点?我两种方法都建了。这个悬空柱我已经解决了,悬空柱下面的梁建到下一层的表准层就不悬空了。相差800的错层用哪种方法建比较好?
追答错层超过500应按照两层建模。没什么好比较的。
不然PKPM根本算不准。
我这是2个标准层建的,我梁都是按240*500建的还没优化,这样错层处2个梁间距很小只有300了,是不是可以吧2个梁做成一个梁?
上面的梁500高(我还没优化随便建的)这样两层梁的距离才300 是不是可以把两个梁做成一个梁?
肯定要做一根梁的。下层梁可以上反,只要能包住下层板就行。这样梁高不至于太大太浪费。明白我的意思吧