消防泵不用水的情况下约一两小时自启动一次,将泵房水泵出水阀门关闭后反而一两分钟自启动一次.

从终端排查漏点(逐段关闭阀门)至泵房,愈缩短距离,水泵自启动的时间也随着缩短.结果常开阀门全部关闭,水泵依然自启动.关闭自动后,水表不再走动.请问是压力表的问题吗?水网管道漏水是否可以排除?

应该是控制系统的问题,如果消防泵供水是单独系统,泵不用那么短时间自动启动,至少应该间隔一周启动一次,以防止泵轴抱死等。你家的消防泵应该与其它用水共用吧,如果是这样的话,常常用泵出口接点压力表控制泵的启停,应该调整接点压力表的指针就可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-24
估计是止回阀的问题,也叫单向阀,本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-04-25
是喷淋泵还是消火栓泵?感觉可能是消防泵的自动启动的回路有问题。不是压力表的问题。不能排除。排查漏点不能以水泵是否自启动来判断呀。断开水泵电控柜的主开关,找明显漏点或看压力表压力波动大的地方。追问

是消火栓泵,(喷淋和消防是分开独立的两个系统),断开自动开关后水表纹丝不动.可能是止回阀的问题吧,谢谢您的帮助!

追答

搞错了吧,消火栓系统平时管路里是没有水的,只有消火栓泵启动后才有水。没有止回阀,只有消防水泵结合器那里才有止回阀。
要排查漏点,启动水泵,再检查各个分区的管路。