建一座钢结构桥梁,河两岸浇筑好水泥平台,在上面排列8根63c的工字钢,每根长度都为18m,上面铺钢板,

承重为100t,请问下如何计算是否能承受
8根工字钢是多还是少呢,桥面宽度4米,工字钢间隔168mm左右,请高手指点

你好,这个问题有点意思,不介意的话我帮你算一下。

首先有几个问题要明确一下,桥面铺钢板还是组合楼板?个人觉得组合楼板比较合适。

第二,用工字钢是否合适?63C的工字钢是H630X180,两个方向惯性距都不大,18米跨荷载也不小,一定要用的话要做的很密,8根这个数量真的不算多了。建议用箱梁。

第三,工字钢间隔168mm左右是指什么呢?是次梁间距吗?这个数应该是有问题的,请再核实一下。

第四,地区和地质条件如何?这里我地震暂时按7度考虑。

第五,桥上是否走重型货车?这里我暂时按照能通过消防车考虑。

我按照自己的思路设计一下,计算软件为SAP2000V14.1.0。有问题我们一起讨论

(1)计算模型:两端为浇筑好的平台,所以不能埋设钢骨,故只能算作铰接,为简支梁模型。

                     暂时考虑用B1100X400X20X20箱梁,材质Q345B,5根间距1米

 

(2)荷载取值:恒载 3.5(组合楼板)+0.5(建筑做法)+15(100吨乘1.2放大系数除去面积)=20KN/M

                     活荷载:35KN/M(按照消防车考虑)

                     地震:7度区(0.1g)

                     温度:暂时忽略,实际工程时对节点做法有重大影响不可忽略

(3)模态分析:按3赫兹控制 这个结构算出来模态周期为0.302S 满足要求

(4)应力

从分析结果看最多应力比为0.644小于0.9 满足要求

(5)位移

从分析结果看为恒活工况下位移为41MM小于跨度的1/400(18000/400=45) 满足要求

 

综上所属 该结构由刚度和频率控制,所选布置满足规范要求,切没有过大的余量,较为经济。其中我没有布置次梁,不过计算模型中缩短主梁弱轴计算长度为八分之一,实际做的时候间隔2M加一道工字钢就行,这里就不再算啦~

你原来的工字钢方案应该不能满足周期要求,用钢量也不会比这个小多少,如果一定要用我再帮你核。

希望帮助到你了!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-13
1.可以根据通行车辆的重量和工字钢的自重来计算荷载的。
2.根据你的提示,设计已经很保守了,完全可以满足通行要求,实际施工时很多间距达不到你的设计要求,我们以前用了4年的水中便桥也没你的标准高。
希望我的回答能帮到你!追问

你好,能不能大概说下如何计算呢,而且其实我们想看下通过计算是不是可以减少工字钢的数量,或者钢板的厚度,最终想节约点成本