推荐答案 2013-04-11
1、这个是高层民用建筑设计防火规范里面有明确要求的
2、具体的条文是6.2.7 条:除本规范第 6.1.1.条第 6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的
高层建筑
,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。
3、条文里面的要求是“不宜少于2座”,从要求看并不是必须出屋面的,只是宜出。
4、按通常的情况,楼梯间出屋面,既是疏散的需要,也是检修的要求。所以,能出的话尽量出吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2SqF4vSqF.html
其他回答
第1个回答 2013-04-11
必须出屋面,防火疏散要求本回答被提问者采纳
相似回答
防烟楼梯间
设置条件_楼梯间防烟设置
要求
答:
防烟楼梯间应在入口处设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等;
防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设除楼梯间门和前室门之外的其他门窗洞口
。前室的使用面积,公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2,公共建筑合用前室使用面积不小于10.00m2,居住建筑合用前室使用面积不小于6.00m2,封闭楼梯间及防烟楼梯间的门均应为...