MU10KP1粘土多孔砖施工方法

建筑施工过程中,使用的是MU10KP1粘土多孔砖。现在需要具体的施工方法,谁那里有,请指导一下,谢谢了 !

1. 商品混凝土多孔砖堆放要平整,按规格和强度等级分别堆放,并设标示牌,堆放的高度一般不宜超过1.6米,堆垛之间保持适当的距离。堆垛顶部应采取适当的遮雨(雪)措施。搬运装卸时,严禁碰撞、扔摔或翻身倾卸,垂直吊运应用带有网罩或围栅的吊盘。
2. 砌筑墙体时,商品混凝土多孔砖成型时的底面朝上,反砌于墙体上,砌体应上下错缝、内外搭砌、宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑方式,正常施工条件下,每日的砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内,雨天不超过1.2m,承重墙体不得采用商品混凝土多孔砖与粘土砖或其他墙体材料混合砌筑。
3. 灰缝应横平竖直,灰缝厚度宜为10mm厚,但不应大于12mm或不小于8mm,水平灰缝的饱满度不得低于90%,竖直灰缝饱满度不得低于80%,不得出现瞎缝、透缝、假缝,灰缝应随砌随勾缝。砌筑砂浆未达到设计要求的70%时,不得拆除梁底部的横板。
4. 除设置构造柱的部份外,砌体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,砌体接槎时,必须将接槎的表面清理干净,并应填充砂浆,保持灰缝平直。
5. 商品混凝土多孔砖墙体砌筑时应采用双排脚手架,内部宜采用移动式脚手架,严禁在墙体上设脚手眼。需要留施工洞的部位应设拉结筋,洞侧边距交接墙应大于等于500mm,洞口顶部应设置过梁,在补砌施工洞时,应用商品混凝土多孔砖填充密实,使用的砂浆应提高一个等级。
6. 门窗两侧一砖范围内可采用同等级、同规格的商品混凝土实心砖或商品混凝土多孔砖砌筑。当采用商品混凝土多孔砖时,砖孔洞面朝上(正砌)用砂浆将孔洞填满灌实。外窗台应采用现浇或预制窗台板。楼层砌体最上一皮多孔砖应整砖丁砌,顶部必须刮浆,并用砂浆灌满上部砖的所有灰缝和孔洞,也可采用商品混凝土实心砖整砖丁砌。
7. 墙体中的竖向暗管宜预埋,无法预埋需留槽时,预留槽的深度及宽度不宜大于95 mm×95mm,管道安装后,应采用强度等级不低于C20的细石商品混凝土或强度等级为M10的水泥砂浆填实。当槽的尺寸必须大于95mm×95mm时,应对墙体削弱部分预以补强,并将槽的两侧的墙内预留接结筋。
8. 墙面上不应留(凿)水平槽、斜槽,墙体中不应设水平穿行的暗管或预留水平槽,无法避免时宜将暗管居中埋于现浇商品混凝土水平构件中。
9. 当室外平均气温连续天低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,砌体工程应采取冬期施工措施,如:给材料覆盖保温、防冻;砌筑砂浆掺拌抗冻剂;采用早强水泥等。
10. 夏季施工应加强对已砌墙体的养护,多浇水以保持墙体基本潮湿,从而保证沙浆的强度。
11. 加强对已砌墙体的质量验收,重点是外墙要全数检查,有条件时可通过墙体洒水检查是否漏水,或在大雨、连续下雨之后对墙体进行检查,防止由于砌筑时灰缝不实产生的渗漏现象。
12. 对已经检查合格的墙体的粉刷要有专项措施,对发现砌筑存在渗漏的墙体应采用掺防水剂的砂浆粉刷,墙体第一遍粉刷糙底完成后要进行验收,有条件时可再通过淋水检查是否渗漏水现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-14
第一条是流程图,弄不进来,不好意思,你要是要全套方案的话加我号我传给你吧。

六、质量标准
1、砌体的砂浆必须密实饱满,实心砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法使其饱满。
2、砌体应上下错缝,内外搭砌,转角处和交接处应同时砌筑;对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,且应通顺密实,外墙严禁留直槎。
3、砌体的尺寸和允许偏差:
①轴线位移10mm ②基础和墙砌体顶面标高±15mm
③垂直度,每层5mm ④表面平整8mm
⑤水平灰缝平直度10mm ⑥水平灰缝厚度(10皮砖计)±8mm
⑦门窗洞口宽度±5mm 高度±15mm -5mm
⑧外墙上下窗偏移 20mm
七、雨季施工
1、雨季施工,建筑材料尽量堆放在较高的地方,四周应做好排水沟。
2、各种机械的电动机部分,必须做好严密防雨防潮工作,电源开关必须安装在防雨箱内,露天灯具必须有防雨罩。
3、雨季砌筑墙体,应严格控制砂浆调度,可砌高度,应在保证墙体稳定的前提下适当降低。
4、每天收工前或因雨停工时,竖缝应填满砂浆,顶面应摆干砖一皮或压铺覆盖材料,以防雨水冲刷,冲刷过的顶皮砖应拆掉重砌。
八、安全技术
1、一般规定
1.1 进入施工现场必须戴安全帽,安全帽应符合安全防护标准,并应系好帽带。
1.2 脚手架未经验收,不得使用。验收后,严禁拆改,如必须拆改时应经批准,并由架子工进行。脚手架应搭马道或梯子,冬期、雨季施工应有防滑措施。
1.3 在同一垂直面上下交叉作业时,必须设置防护层,防止物体坠落伤人。
1.4 现场或楼层上的坑、洞处,应设置护身杆或防护盖板;防护设施均不得任意挪动。楼梯在未安装栏杆之前,应绑护身栏杆,必要时应设红灯示警。
2、堆料
2.1 基槽两边1m之内严禁堆料,地面堆压高度不应超过5m;架子上堆料,每1m2不得超过2700N;堆砖应单排放置,不得超过三皮侧砖,砖顶朝外;石料堆放一般不超过一层,应随使用随上料;砖、石与灰斗应相间放置。
2.2 砖应在地面预先浇水湿润,不得在地槽边或架子上浇水。
3、运输
3.1 垂直运输用的吊笼、葫芦、绳索、刹车等,均必须满足负荷要求,并应经常检查,发现问题及时修理。吊运时严禁超载。
3.2 塔吊吊砖应用砖笼。吊砂浆的灰斗不应装得过满。臂壁转动范围内严禁无关人员停留。吊件吊到架子上空开始下落时,砌筑人员应暂时躲开危险区。
4、砌基础及墙
4.1 砌基础前,必须先检查槽壁。如发现槽壁有坍塌危险时,应立即采取加固措施。对槽边有可能坠落的危险物,应清理后方准操作。
4.2 砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭脚手架,一层楼以上或高度超过4m时,如采用内脚手架,必须搭设安全网。高层建筑的安全网,应随楼层逐层上升,并且每层必须有一道固定的安全网。采用外脚手架时,应设护身樯杆和挡脚板。
4.3 在架子上严禁向外侧砍砖,正在砌筑的墙顶上严禁行走。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-14
是施工方案么?
2、砖砌体的砌筑方法采用“三一”砌砖法,其砌砖方法是一铲灰、一块砖、一挤揉。
3、砖在运输装卸过程中,严禁倾倒和抛掷,经验收的砖应按相同强度等级堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。
4、砌筑砖砌体时,普通砌应提前浇水湿润,含水率宜为10%-15%,现场检测时可把砖砍断,四周湿印为15mm即可。当施工间歇完毕重新砌筑时,应对原砌体顶面洒水湿润。
5、砌筑时应根据弹好的轴线进行排砖,第一皮砖必须是丁砖。若不符合砖的模数时,可用找砖或丁砖来调整。对砌体中沟槽、管道、观测点、水、电、暖、卫洞槽等应在砌筑中按照施工图留出或砌入,不宜在砌好的砌体上开槽凿洞。
6、砌体施工时应正确设置皮数杆,皮数杆可固定在构造柱筋上,使数杆上应标明皮数及竖向构造的变化部位。
7、砌墙时应先挂上通线,按所排的干砖位置把第一皮砖砌好,然后盘角,每次盘角不得超过六皮,每次盘角过程中应随时用托线板检查墙角是否垂直平整,砖层灰缝是否符合皮数杆标志,然后安装皮数杆,即可挂线砌第二皮以上的砖,砌筑过程中应三皮一吊,五皮一靠,把砌筑灌差消灭在操作过程中,以保证墙面垂直平整。
8、砖墙砌筑前应双面挂线,线长时,中间应加支线点,铺灰应均匀,宽度应一致。
9、在砌筑砖墙时,每块砖应上跟线,下跟棱,揉平压实。
10、砖砌体的灰缝,应模平竖直,砂浆饱满。水平厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不应小于8mm,也不应大于12mm。
11、砌筑好的砌体,不得任意挪动砖块或敲打墙面,纠正偏差时,应轻轻拆除,重新砌筑。
12、脚手架横向水平杆及脚手板端头应距墙面100mm以上,便于检查砌体。
13、设计要求在二层外墙窗下设置3层每两皮砖2φ6通长配筋砌体,二层及顶层两端开间,内外纵墙每八皮砖设3φ6通长配筋砌体,底层框架墙体应先浇框架梁柱后砌墙,每八皮砖2φ6通长配筋砌体。
其余墙与柱应沿高度方向每500mm设2φ6钢筋,每边伴入墙人不应少于1m,砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向不超过五皮砖,并从每层柱角开始,先退后进。
14、构造柱按设计要求留置,位置正确,上下通顺,桩内砖及钢筋上的残留砂浆必须清理干净。
15、预埋件及预留孔洞应按设计要求做到稳固、正确,凡埋入砌体内的木砖及金属制品均应刷防腐剂。
16、施工过程中在砖墙上留设过人或其他临时洞口应在砌体时增设拉结筋,洞口上方加设过梁。
17、堵施工洞应用同强度等级的砖和砂浆满堵、堵实、封堵前应先清理干净基底和槎口,浇水湿润,挂线、座浆卧砌,灰浆应饱满,接槎应严实,拉结筋按设计及规定放置,墙体应平整,抹灰应平整无接槎痕迹。
18、后砌的厨、卫间非承重墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6钢筋与承重墙或柱拉结,并每边伴入墙内长度不应小于500mm。
19、砌体填实墙框架应沿柱高每隔500mm配置2φ6拉结筋,拉结筋的长度按第13条设置。
墙顶部与框架深应紧密结合,采用侧砖或立砖斜砌(倾斜角大于45°),用以挤紧。
20、屋面防水女儿墙节点处应出60mm出水檐,底部应每间隔500mm设置一块木砖,用木条将卷材钉入木砖上,出水檐高出或等于防水层250mm。
21、后塞木门洞口处应设置经防腐过的木砖、在楼地面上3皮砖处下防腐木砖(60mm×90mm×120mm),宜在过梁下木门走头位置处预留活砖,以便取下活砖塞入支头,避免后凿洞。
预留窗洞口处设置细石砼预制砖,在下部3皮砖下细石砼预制砖(110+110+240)上部相同,中间设置一块。预留门窗洞口尺寸要满足抹灰要求,各层窗口位置以一层为主,上下对齐。
22、附墙烟道设计为成品烟道:①风帽底在mu10机砖,M5水泥砂浆砌筑。烟道外内表面应光滑平直,不得有凹凸不平、麻面、裂缝、拐角应倒圆。②尺寸允许偏差:烟气道两端顶部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚≤±2mm,侧向弯曲≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。