不同型号的继电保护测试仪操作什么区别?

如题所述

继电保护测试仪操作步骤:

一、启动步骤

1、将继电保护测试仪的电源线插入AC220电源插座。

2. 检查接线(需要外接键盘或鼠标)。确认无误后分别打开测试仪电源和外接电脑电源。稍等片刻,就会进入选择启动模式的界面。

3、启动windows操作系统后,会进入软件功能测试主界面,进行各种测试。

二、键盘快捷键

F2开始/停止测试时测试仪不输出信号,按F2键测试仪开始输出信号;测试过程中,按F2键停止测试,测试仪停止输出信号;

F3 退出测试并关闭当前测试模块;

F5 手动增加。测试中,每按一次F5键,输出信号按照设定的步长增加一次;

测试中F6手动递减,每按一次F6键,输出信号按设定步长递减一次;

CTRL + 1 ~ Ctrl + 7 打开/关闭输出通道;

CTRL+1~Ctrl+3分别对应Ua、Ub、Uc;

CTRL+4~Ctrl+6分别对应Ia、Ib、Ic;

CTRL + 7 对应Ux;

F7 读取设置文件,从保存的参数设置文件中导入测试参数;

F8 保存设置文件,将当前测试参数保存到文件中,以免重复设置;

Tab 将输入焦点移动到下一个输入框;

Shift + Tab 将输入焦点移动到上一个输入框。

三、交流电流源改善输出电流

当电流超过测试仪各相的输出电流时,可并联使用测试仪的电流源。并联使用时,并联电流通道的输出相位应设置为相同,输出电流为并联电流通道输出幅值之和。

四、交流电流源提高输出功率

当要求电流源的输出功率大于各相电流的输出功率时,可将测试仪的电流源串联使用。例如IA和IB串联,两相幅值相等,相位差为180°,输出功率可翻倍。

五、AC 电压源提高输出电压

当电压超过测试仪各相输出电压时,可设置两相电压相位差为180°,输出电压为两相电压通道输出幅值之和。测试仪只能支持 240V 交流电压。

六、关机程序

用鼠标点击界面左下角的开始-关闭。在弹出的对话框中选择确定关闭计算机。确认计算机已关闭后,关闭面板电源开关。关机时不要直接关闭面板电源开关。请先关闭电脑的windows操作系统,然后再关闭电源开关。

特高压电力专业生产继电保护测试仪,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-15
微机继电保护测试仪是电力试验中运用特别广泛的,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用继电保护校验仪,因此微安电力给大家简单介绍微机继电保护测试仪的使用步骤和注意事项。

一、继电保护测试仪的使用步骤

1、打开继电保护测试仪的使用步骤

首先,将继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,开启主机电源,工控机启动Windows XP操作系统,启动完毕后,主机自动进入测试仪软件主界面。

然后,接好电流、电压回路,然后开启功放电源开关,有必要也要接好开入量,选择相应软件模块进行试验。

接着,使用继电保护测试仪时候,需要注意的是,当连接电流回路时,可能会出现打火现象,这是正常的,不必担心。电流回路有20V左右的交流电压。当回路短接后,此电压自动消失。如果想不出现打火现象,可关闭功放电源开关,再接电流回路的线,接好以后再开启功放电源开关,这样就可避免出现打火现象。

最后,检查接线是否正确。当电流开路指示灯亮起红灯时,说明该相电流回路接线有误;当电压短路指示灯亮起红灯时,说明该相电压回路接线有误。电压短路指示灯是不能自行恢复正常的。当电压回路排除故障后,应关闭功放电源,暂停20秒后再开启功放电源,这时,电压短路灯没有亮起红灯,则说明接线正确。

2、关闭继电保护测试仪的步骤

首先,关闭功放电源开关。

然后,关闭继电保护测试仪的软件菜单。在【开始】栏里点击【关机】,当Windows操作系统提示【可以安全关机了】后,再关闭主机电源,并拨下相关测试连接线,最后将继电保护校验仪装入包装箱。

二、继电保护测试仪操作注意事项

1.继电保护测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。
2.继电保护测试仪面板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3.继电保护装置配有专用自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据,请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4.外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
5.请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6.开入量兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位高端(正极)应接入公共端子COM端。
7.使用继电保护测试仪时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8.禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。
9.如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10.如果在继电保护测试仪使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:向下触按复位按钮键,使DSP复位;或退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。

以上是微安电力UAWJ-8030型继电保护测试仪的操作步骤和注意事项,不同的厂家,生产的继电保护测试仪的操作方式会略有不同,大家需严格厂家给的继电保护测试仪说明书进行操作,以免出现试验故障。
第2个回答  2021-12-15
电力系统用微机继电保护测试仪是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接,互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能,与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制,互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电保护装置动作的可靠性,互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:

(1)准确地将一次系统的电压、电流,传递给二次侧相关设备。

(2)的高电压系统中,低电压高电流被转换成(标准值100V,100 / 3V)的次级侧,一个小电流,标准化的测量,测量仪器和继电器装置并减少了辅助设备的绝缘的要求

(3)将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离。从而保证了二次设备和人身的安全。

微机继电保护测试仪分类

根据使用情况:

(1)测量电压互感器。

(2)保护,在网格中的故障状况,将信息提供给所述装置的电网故障电压继电器保护电压互感器(变压器绕组或保护)。

按绝缘介质划分:

(1)干式电压互感器。用普通绝缘材料浸渍绝缘涂料作为绝缘,多用于500V及以下低压等级。

(2)浇注绝缘变压器,浇注环氧树脂或其它树脂材料模制混合物,在下面的和的35kV的电压电平使用。
第3个回答  2021-12-15
