电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影响读数吗,电表是电子式的

电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影响读数吗,电表是电子式的,电流互感器的都是什么等级的用于电表上,谢谢

1、如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。

如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。

2、电流互感器的P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转,但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准。

3、电力公司为了防止用户改变接线,影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的,在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。

扩展资料

电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:

1、电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。

2、电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。

上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。

3、由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。

4、某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。

5、-次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。

一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-05

一、如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。

1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。

2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。

二、电流互感器的P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转,但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准。

三、电力公司为了防止用户改变接线,影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,

电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。

扩展资料:

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-07

电流互感器运行时,副边不允许开路,原因如下:

1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1

2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2

3、电流互感器铁芯合磁通:Φ = Φ1 + Φ2

4、因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0

5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电

6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全

7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。

因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。

参考资料:百度百科-电流互感器

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-08-04

如果接线正确,P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。

在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。

扩展资料:

二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。

参考资料来源:百度百科--电流互感器

参考资料来源:百度百科--互感器

第4个回答  推荐于2017-10-12
电子式种类很多,比如说,按照电能的方向可分为单相脉冲式和双向脉冲式。
单相脉冲式忽略电能方向,均认为是耗能,互感器反接效果一样。
双向脉冲式可计量双向电能,互感器反接,电表反转。
目前用于电能表的互感器大多为0.2级。本回答被提问者和网友采纳