一台日本设备所需电力为AC200V/220V正负百分之10,三相三线式50Hz/60Hz。145KVA请问需要多大的变压器

多大截面积的电缆输出,我输入的电压为380V

首先,你的变压器是145KVA的,正常情况下你的设备容量在100KW时(400*0.7),最经济;如果你企业钱比较多的话,你可以按145KW算设备,电流大概224A=145/1.732/0.38,按这个选择电流,电加热发生器,应该再从配电室接电缆.开关统一由配电间管理.