变压器油位计怎么看?

如题所述

问题一:变压器油位计怎么看 油位计是油浸式变压器才有的。有的变压器有一个油位计,有的有两个油位计。
怎么看:
1.要是玻璃管 油位计,加油在中间就可以,稍微偏上1~2cm也可以,但是太高,变压器在运行时会使油位升高,导致油有可能会喷出变压器
2.一个油位计,这种是浮漂指针型的,在油枕里面有一个浮漂,在油位计上有一个+0的地方和+20和-20的地方这说明油位指针不能超过+20(运行的时候),不能低于-20,
3.两个油位计,一个是变压器主体的,在大油枕上;一个是分接开关的油枕是的,怎么看,和第二个相似。

问题二:变压器油位计怎么看 变压器上部应该有个油枕,油枕边缘有个透明的温度刻度计,当负载过载油温就上升了,注入变压器油的目的就是给变压器线圈降温的。

问题三:电力变压器油位多少示意 根据不同情况,目前630kVA及以下的容量的10kV油浸变压器几乎很少有储油柜了,这个就不用观察油位了;35kV及以上电压等级或者容量较大的10kV油浸变压器都安装储油柜,储油柜的油位指示大概有这么几种形式,连通管、指针式油位计、波纹管。连通管就是采用连通器原理,在玻璃管中有一个红色的小球指示油位,很直观;指针式油位计有的直接标出指针所指位置标明储油柜中油量的多少,或通过不同的温度对应曲线(一般是三条,对应不同最低环温的地区),根据指针位置换算出储油柜中油量的多少;波纹管式的就用波纹管的顶端指示对应不同油温储油柜正常的油位(一般储油柜的油量约为浮体油重的10%)。

问题四:变压器油位计工作原理 主要由
1.铁芯:是变压器主磁通经过的磁路部分,0.35MM的硅钢片涂绝缘涂漆后叠压或卷压而成;
2.绕组(线圈):是变压器的电路部分,用绝缘的铜线或铝线制成,并用绝缘材料构成线圈和纵绝缘,使线圈固定在一定位置,形成纵横向油道,便于变压器油流动,加强散热和冷却效果;
3.油箱和变压器油:由钢板焊接而成,油箱内放置变压器器身外,其余空间充满变压器油,它有冷却绝缘和灭弧作用;
其它部分:讯号温度计,铭牌、吸湿器、油表、安全气道、气体继电器、高压套管、低压套管、分接开关、放油阀、小车、接地螺栓。
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变川器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。

问题五:变压器油枕油位计的+40℃油位线是什么意思 变压器油枕油位计上面一般有-30℃、+20℃、+40℃三个正常油位线,根据这三个标志可以判断是否需要加油和放油钉标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,如果在停止状态下油温为+20°,此时检查油位计的油面应不高于+20°的标志。;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。

问题六:如何判断变压器油位是否正常? 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常或故障。

问题七:根据变压器油位计的指针能否读出变压器内油量? 根据油位计可以大致判断变压器的油位是否在正常范围之内 不能准确的读出油量的多少
可以通过变压器总装配图攻 知道变压器的注油量的大小 根据油枕体积估算下

问题八:变压器油位计红针代表什么 你说的是油枕的还是不带油的气压阀的油位显示,油枕的是红线是要求的油位线 ,气压阀的油位显示红的不是缺油,蓝色的表示油满的。

问题九:变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的什么位置 油位计有两个限值,低和高,正常出厂的时候会在中间。正常运行也是在两道线中间。过多的话会从吸湿器位置流出,过少的话起不到补偿作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考