现在有一台3000kW的电动机,11kV,电流200A左右,现在要选择发电机来拖动这台电机,请问该选多大的发电机

不考虑降压,变频等起动方式

1)采用F-D系统;(直接发电机带电动机)
3000KW电动机,输入功率必需是:3000/η=3000/0.9=3333.33KW
3333.33 x 1.1=3666.66KW;
选用:3800KW的发电机就可以了。
2)考虑电动机一般不可能长期满载运行(根据负荷情况),也有使用小马拉大车的;
选用发电机功率=3000 x 0.8=2400KW;---此系数可根据具体负荷调整。追问

非常感谢,其实发电机是同步发电机,我是想知道如果电动机是异步电机,起动电流一般在6倍时,该发电机应该选择多大的(考虑这台发电机只拖这一台异步电动机)

追答

我知道是同步发电机,所以第一方案注明是F-D系统,就是一台发电机带一台电动机,二者之间直接连接,启动发电机时,电动机跟着起动,这时起动电流比较小,就象变频启动一样;要调速时只要调柴油机转速就可以了,这种系统在变频器没有广泛应用之前用得较多,就是现在也用使用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-19
5000追问

请问怎么算的?

第2个回答  2012-12-19
什么用途的电机追问

船用电机,就一台同步发电机拖一台异步电动机,想知道6倍的起动电流下,发电机应该选多大