一次设备主要有:
主变压器及其附属设备,GIS设备,开关柜设备,接地变压器,站用变压器,动态无功补偿装置。

其他附属设备如:中性点接地隔离开关、中性点避雷器、零序电流互感器等。

二次设备有:

1、综合自动化设备:其中包括线路保护测控柜,主变压器保护测控柜,电能计量屏,频率电压紧急控制装置,电能质量监测柜,二次安防设备,电力调度数据网接入设备柜,升压站微机监控系统,电压无功控制装置,通信接口柜,微机五防系统,网络设备,卫星对时装置,视频监视,门禁系统等。

2、一体化电源系统:其中包括直流电源成套装置,交流不间断电源(UPS)。

3、通信设备:光端机,综合配线柜,程控调度交换机,数据通信网设备等设备。

扩展资料:

评级分类

变电设备评级分类如下:

1.一类设备

设备技术健康状况良好,操作灵活,运行安全可靠,外观整洁,无锈蚀、渗漏等缺陷,技术资料齐全,记录填写正确、清晰,设备的绝缘强度与污秽地区的等级相匹配,反事故安全措施及技术措施已完成。

2.二类设备

设备存在一般缺陷,个别次要元部件或次要试验结果不合格不致影响安全运行,或对安全运行影响较小。主要技术资料健全且基本符合实际。检修和预防性试验超周期但不超过半年,设备的绝缘强度接近污秽地区的等级要求,反事故安全措施及技术措施正在执行,尚未完成。

3.三类设备

设备存在严重缺陷或危急缺陷,漏油漏气严重,外观很不整洁,不能保证设备安全可靠运行,设备主要技术资料不齐全。检修和预防性试验超过一个周期以上,设备的绝缘强度低于污秽地区等级要求,反事故安全措施及技术措施没有执行。

一、二类设备均称为完好设备。

 参考资料:百度百科-变电设备  百度百科-变电站

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-24
一次设备主要有:
主变压器及其附属设备,GIS设备,开关柜设备,接地变压器。站用变压器,动态无功补偿装置,其他附属设备如中性点接地隔离开关、中性点避雷器、零序电流互感器等。
二次设备有:
1、综合自动化设备:其中包括线路保护测控柜,主变压器保护测控柜,电能计量屏,频率电压紧急控制装置,电能质量监测柜,二次安防设备,电力调度数据网接入设备柜,升压站微机监控系统,电压无功控制装置,通信接口柜,主机、工程师、远动等三种工作站,微机五防系统,网络设备,卫星对时装置,视频监视及门禁系统等。
2、一体化电源系统:其中包括直流电源成套装置,交流不间断电源(UPS)。
3、通信设备:光端机,综合配线柜,程控调度交换机,数据通信网设备等设备。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-24
一次设备如变压器、开关、刀闸、CT\PT、母线等,二次设备如保护装置、测控装置、通迅装置、后台机、电度表、远动、保护管理机、故障录波器、GPS对时钟、五防机等,
第3个回答  2012-11-25
一次:变压器、高低压配电柜、电力金、母线桥、母线、断路器、套管等等
二次:微机综保、计量测控系统、直流系统、五防系统、高低压柜控制回路的设备和配线等等
第4个回答  2012-12-04
一次:直接接触强电流的
二次:保护、通信类