为什么空开跳闸都是直接跳到配电室的配电柜带漏保的空开上,户内的漏电保护开关为什么不跳呢?

通电试验都已经做过了,没问题。最近住户都开始装修了,才出现这个问题!

你说的配电室漏电电流500mA是正确的,配电室的漏保没有30mA这一说,30mA漏保是家用的。造成户内漏保不动作,而配电室漏保动作的原因是:1、灯具、插座安装时,固定螺丝把火线拧破,造成火地短路,2、由于局部增加插座,没有分线色,造成零地接反。这两种情况都会造成火线电流严重与零线电流不等,第1种情况户内漏保会动作,第2种情况户内漏保不会动作。配电室3相4线漏保认为漏电而动作,只要有一户这样就会跳闸,根本不存在每户漏电一毫安的问题。按楼主的说法这栋楼就无法正常用电了。严重不同意。漏电动作的原理是火线电流与零线电流的向量和大于设定值时(500mA、30mA),漏保动作。住户都装修完了就没事了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-27
一般漏电保护器跳闸电流30mA,很多家庭漏电流不到30mA,所以不跳,但是配电室的总漏电流是分户漏电流的总和,可能就达到了。追问

配电室漏保的动作电流500mA...

追答

假如配电室负责500户,每家漏电就不可以超过一毫安。以上都是推测,具体情况还是需要现场调查。

追问

设计问题?有什么可以解决的办法?

追答

我居住院子大约400个单元,总开关跳闸10余年赶上几次。故没有人提出改进。假如频繁跳闸,广大电脑用户也是不干的。遇到这类问题,一个是观察规律,是那些用户群用电容易出现跳闸。另外就是无规律,那么就需要考虑设计线路安装线路的问题。再有就是低等级装修形成普遍小电流泄露。

追问

最近整栋楼的住户都在装修呢,无规律的跳闸,有时一天一两次,有时一天五六次。但通电试验24H都没什么问题......什么原因?

追答

这是检修经验不足,需要请专门具有这方面经验的人来处理。

追问

最近住户水电改造基本上完啦,也不跳闸啦!

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-27
累计漏电流,所以你配电柜的漏保应选额定漏电流大一些的,比如100MA
第3个回答  2012-11-30
总开关是不适合安装漏电保护的
第4个回答  2012-11-27
是不是设计的室内空开过大了导致的