75kw的循环水泵需采用星三角启动需要多大的电缆

如题所述

  75KW,单线单线电流约86A,按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面。

  星三角:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-07-29
75KW,单线单线电流约86A
按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足
如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线
如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面积
注意,我说的是接触器到电机的六条线的截面积,从电源到接触器的最少选50平方本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-28
100米内最小50平方电缆追问

我用3*35+1*16的行不。。。只有20米左右

追答

在20米,不是直接启动,应该可以。

第3个回答  2012-11-28
35铜线 50铝线