大体积混凝土采用分段分层时,怎么控制其侧面混凝土在初凝前浇筑第二段?

如题所述

大体积混凝土的分层浇筑首要问题就是混凝土的施工冷缝。如果产生施工冷缝,等同于施工质量事故。
在混凝土浇注的初始阶段,一般涉及不到这样的问题,但是在浇筑到初始浇注的混凝土终凝时,混凝土水化反应使得混凝土的温度提高,温度的提高又促使水化反应加剧,这样的加速反应很容易造成混凝凝土施工冷缝的产生。尤其浇注到后半夜,工人不注意振捣,再加上没人管,产生问题的几率其实很大的。要做好其实也很不容易的。
大体积浇筑书上有很多方法,诸如整体分层,分段分层等,但是,就目前 实际情况而言,所有的方法都是扯淡,泵送混凝土的塌落度很大,充分振捣,每层都是一大片,换言之,浇筑面会有很大的接茬面积。
这位朋友画的图也是一样,往往和实际不是一回事。自办混凝土低坍落度也许有可能,但是,自拌混凝土是无法满足大体积的量的要求的。
回到楼主的问题:
1,别看教科书上的方法,对于大体积浇注来说,尽量少分层!否则结果是遍地开花,弄的首位难顾。刻意分层很危险的。之所以这样说,是因为大体积混凝土浇注自然就分层很大。
2.配比太重要了,大体积必须60天以上评定,多加掺合料,合理的配比让你浇注起来轻松很多。
3,缓凝、缓凝!是个核心问题,越是量大越是要延长初凝时间;
4.施工中提前把泵车挪车、停电影响等因素考虑进去,有好的预案,实在不行就采取特殊方法。我曾经处理一个工地变压器烧坏,终止24小时浇注的案子,最后,表面加超长缓凝处理,使得抗渗混凝土墙没有产生冷缝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-06
呵呵,下面的朋友说了很多,大部分也是对的。
但是就楼主你提出的这个问题,首先图就画的不对,分层分段浇筑的图不是这么画的,首先混凝土会流动,而不会齐刷刷的在第一段和第二段之间垂直断开,所以他的形状应该是个缓坡;然后再第一段第一层浇筑完浇筑第二层时,第二层的混凝土会覆盖到第一层混凝土上,包括覆盖它的边缘,所以只要保证最上层的混凝土在浇筑第二段时不初凝就没有问题,当然振捣一定要好,混凝土的才初凝时间控制长点
我只是针对你画的这个图进行解答,有不明白的地方欢迎再问