三相电机电阻不平衡会有什么后果?

如题所述

1、增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。

2、增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。

3、配变出力减少。配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。

其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。

4、配变产生零序电流。配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通

(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高甚至发热。配变的绕组绝缘也可能因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存在也会增加配变的损耗。

5、影响用电设备的安全运行。

假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。

因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。

扩展资料

三相绕组直流电阻的测量

1、直接测量相电阻

当电机定子或转子三相绕组各相的头尾共6个端点都引出,或三相绕组在电机内已接成星形(Y形),但除三个相线引出外,中性线(星点)也引出时,可以分别测量各相的直流电阻。

2、量线电阻

当电机定子成转子三相绕组在电机内部已接成星形(Y)或三角形(△),只能测量每两外线端的电阻(即线电阻),而后通过公式折算对应的相电阻。

参考资料来源:百度百科——三相不平衡

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
电阻不平衡,如果是星形联接,那中性点将偏移,寻找合成电压为零处,那就造成三相绕组的电压不平衡,电阻小的电压低于正常,电阻大的高于正常电压,产生的磁场强度不正常,最后将就可能损坏电机,关键是为何阻值不同?没有故障问题阻值不可能相差太大的。
第2个回答  2012-12-04
当然了,电机的三相绕组阻值不平衡,首先会引起电机电流不平衡,如果不平衡度超过10%的话,电机就会引起电流增大而跳闸!本回答被提问者采纳