380伏15千瓦电机需用多少平方的电线?怎么计算?

如题所述

380Ⅴ电机,估算电流每kW2A,

2Ax15KW=30A。查表,通过30A安全电流的铜线截面是2.5平方,

线路较远,为减小电压降可选4平方铜线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-27
距离在五十米内,三百八十伏的三相电,每平方毫米按带动二点五千瓦估算,铝线适当选的粗点,铜线适当选细点。如果距离很长,需要计算损耗,简单的估算,送电距离一公里,一千瓦的负荷 需要使用不小于三点五平方的铝线或不小于三平方的铜线。
第2个回答  2021-03-28
三相十五千瓦的电机大致在30安的电动机电流。那么根据这个电流呢,需要选择至少要承载30万电流的能力。如果说电动机超负荷的话,那么需要选择36安到40安的。那么根据这个电流选择的话,至少需要六平方的电机电源线。导线的电流有一个口诀就是十下五,百上二253543界。七零九五两倍半。铜升级
希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
第3个回答  2021-03-28
一般电工用口诀:1加2,2加3,4加4,6后加6,25后加5,即1平方可带2KW,2平方可带5KW,4平方可带8KW,6平方带12kW,10平方带16kW,25平方带30kW。从口诀可知选10平方的电线。
第4个回答  2021-03-28
选择电导线主要考虑的是安全性和经济性——即既要确保安全,又要尽可能省钱。
从安全性来说,一般铜导线的安全载流量在每平方毫米5~8A。
对于380V15kW的电机,电流一般在30A左右。因此选用4~6平方的铜导线比较合适。