三菱FX5U系列,作为新一代的小型PLC,以其革新特性备受瞩目。它不仅取消了传统的422编程接口,而是内置了以太网和模拟量接口,如RS-485,以及更加便捷的GX-Works3软件进行编程。


1. 软元件管理</

FX5U/FX5UC的CPU模块提供了强大的软元件管理功能。W和R寄存器可被锁定,但需配备选件FX3U-32BL以实现。通过软件操作,例如在GX-Works3中,导航至"参数"->"FX5UCPU"->"CPU参数",设置"存储器/软元件设置",即可设定软元件的锁存范围。


2. 数据保护</
当CPU关闭时,数据寄存器D100会清空,若需保持数据,需在"CPU参数"中设定锁存范围。这将确保数据在断电后仍能保持存储。


3. 通信与兼容性</
MX Component与FX5U/FX5UC完美兼容,只需版本号大于4.09K,即可通过串口或以太网进行通信。GX Works3的仿真功能在1.025B以上版本支持模拟应用。
4. 系统一致性</
当使用MELSEC iQ-F时,确保全转换并存储器初始化后,通过PLC执行写入操作,以保持设备动作与监控状态的一致性。
5. 高级同步控制</
iQ-F系列支持2轴同步运行,通过FX5-40SSC-S或FX5-80SSC-S模块可以实现这一功能。
6. 定位指令</
FX5U/FX5UC内置定位功能,地址可通过编程动态变更,只需改变对应字软元件的数值即可。
7. 控制轴数</
CPU模块最多可直接控制4轴,通过扩展模块可扩展至12轴。利用晶体管输出型号,扩展可能性更大。
8. MODBUS通信</
RS-485接口可连接32个从站,通过GX Works3参数设定实现多通道MODBUS通信。
9. 以太网接口功能</
FX5U/FX5UC的以太网接口支持多种通信方式,包括简易PLC、变频器通信,以及MELSOFT连接等,为您的连接提供了广泛的选择。
10. 网络连接问题</
如果GX Works3和iQ-F连接问题频发,可能是由于安全软件干扰了Ethernet通信。检查并调整安全软件设置,允许Ethernet通信,以解决问题。
11. 与其他设备通信</
通过Ethernet,FX5U/FX5UC可与Q系列及其他智能设备进行数据链接,借助嵌套字通信和SLMP功能。
12. 网络配置</
在设定好IP地址后,确保电脑和iQ-F系列的网络配置无误,避免由于IP冲突导致的通信问题。
13. 智能模块配置</
一个FX5U/FX5UC模块可以同时作为主站和智能模块从站,实现灵活的系统配置。
14. 参数设定</
对于CC-Link的参数设定,MELSEC iQ-F系列与不同的CPU模块有不同的处理方式,具体参考相关用户手册。
15. S/S端子使用</
S/S端子用于输入漏型/源型切换,具体连接方式取决于PLC电源类型和输入类型。
16. 模拟量处理</
在使用内置模拟量功能时,需通过GX Works3进行参数设定或特殊寄存器设置,详情请参阅用户手册。
17. 模拟量输入/输出</
FX5U/FX5UC内置有限的模拟量功能,如电压输入/输出,可通过连接外部适配器扩大功能范围。
18. 高速计数</
最大计数频率为200kHz,具体模式取决于双相双输入的增倍设置。