混凝土抗压强度试件送样规范是怎么样的?

如题所述

       土建工程试验送样是体现展示土建工程质量优劣的一个主要途径,砼试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时砼试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(以下简称《规范》)和《混凝土强度检验评定标准》对混凝土试块送样过程中出现的问题进行若干阐述。

    送样问题 。包括砼试块留样的部位和数量、砼试块的制作和养护。

    强度检验。  现场搅拌混凝土以每个工作台班拌制的同配合比混凝土,每100盘且不超过100m3取样不少于一次;商品砼按每100m3(有抗渗要求混凝土的抗渗试件为500m3)相同配合比的混凝土,取样也不少于一次;不超过100m3时,取样不少于一次,当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,每200m3混凝土取样不少于一次。(如施工过程中需考虑支架拆除、预应力施工等要求的情况,需另行留置自养试件)同一验收项目、同强度等级、同龄期(28d标养)配合比基本相同(是指施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时调整配合比使其施工配制强度目标值不变)、生产工艺条件基本相同的混凝土为一验收批。

    计算方法。混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。每组试件为三块150mm×150mm×150mm的标准试块。

      3.1对于小批量零星混凝土的生产方式,其数量有限,不具备按统计方法评定混凝土强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批,其强度应同时满足下列公式的要求:

           mfcu≥1.15fcu,k

           fcu,min≥0.95fcu,k

式中:mfcu――同一验收批砼抗压强度的平均值,

           fcu,k――砼抗压强度标准值,

      fcu,min――同一验收批砼抗压强度的最小值。

      3.2当同强度混凝土试件不少于10组,可按照统计法进行混凝土强度的评定,其强度应同时满足下列公式的要求:

          mfcu-λ1Sfcu≥ fcu,k

          fcu,min≥λ2fcu,k

式中:Sfcu――同一验收批砼抗压强度的标准差,当Sfcu计算值小于0.06 fcu,k时,取Sfcu=0.06 fcu,k,λ1、λ2。

      4.鉴定标准。混凝土的强度检验评定应按照国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)的规定进行。