人防地下室验收规范是什么?

如题所述

人防地下室验收规范如下;


一、人防计算要求


临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。


对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。


二、设计要求


对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱。


由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。


人防设计尽量选用《防空地下室结构设计》图集。


希望对你有帮助!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考