空调室外机突然不工作

昨晚正常使用中,温度设在22摄氏度,风和和风速都是自动状态,我妈说空调不暖和,让我调大点儿,我就把风向开到全向,风速加到最大,温度搞高2度,突然,室外机没反应了,我以为是需要调节,可等了一会儿还是没反应,然后重复开关机,还是没反应,后来断电后重插,打开空调后,室外温度不显示了,只显示“——”。难道是室外机不通电了吗?空调是10年秋安装的,海信1.2P的好像是。

根据现象分析,该故障一般为室内、外机不能通信所致。主要原因及检修方法如下:
(1)对照接线图检查室内外连接线是否正确;
(2)换室外机电控板,如故障仍存在,则检查室内机接线是否正确;
(3)换室内机电控板。如果是因更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压器的一次绕组两条线互换即可。该机经检查为室内机电控板不良。更换电控板后机器故障排除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-23
空调外机不转是空调问题:
1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。
2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。
4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。
5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-13
不管什么品牌!遇到这种情况,断电重启还是没有办法恢复的,打售后电话,千万别自己动手修,更别找小广告,否则,以后这台空调就不在保修期了(修后别让厂家的人知道也行,不过对不住道德)10年的空调还在保修期。估计是室外机温度传感器变质,或者数据线出问题了。变频机的话就难说了。变频的话需要代码.最好别自己搞!搞不好厂家给你收费维修,变频维修费很高的。而且只有厂家垄断着技术和配件,一般的小广告是搞不定的本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-12-13
冬天内机风扇工作一般要取决于内机盘管的温度!温度不够风机就不工作!有几种情况:可能冷媒不太够导致盘管温度上升不起来!达不到工作温度!还有可能是内机盘管温度传感器阻值有一点漂移了!希望可以帮到你!追问

谢谢 ,我还是打售后电话吧!

第4个回答  2012-12-13
内外机的通讯故障,应该在外机的大板上,电阻或者二极管坏了追问

那我能自己拆开维修吗?要怎么检测?我有万用表.

追答

看看二极管的玻璃有没有裂痕,有就换,型号1N4148的,电阻就是那根信号线过去的第一个电阻和旁边几个大电阻,阻值看色标,用万用表测量。拆下前断电,电容一定要放电,安全第一。不行就找人修

追问

谢谢 ,我还是打售后服务电话吧!毕竟才2年~!