断路器上过电流保护动作时限如何计算

如题所述

这个时间是不能精确计算的,一般产品的动作时间我们可以参考产品说明书上的动作曲线表
但是一般国产的开关的动作曲线表都是相互抄袭,只能看个大概

如果要精确的话就要实打实的做描点测试,测试点越多这个动作曲线自然极越精确
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-12
电流越大,时间越短。你可以参考样本上的动作时限图,你要公式没什么用,那个动作时限图清晰明了
第2个回答  2012-12-11
保护动作时间和断路器本身无关,保护方案是由断路器在电网中所处的位置决定的。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2016-05-01
断路器的短路保护分为三段保护特性
过流保护、短路短延时保护、短路瞬时保护
过流保护为4倍Ie以下电流,秒级动作,电流越大动作时间越短
短路短延时保护4-12倍Ie之间电流 200ms左右,
短路瞬时为12倍Ie以上电流 20ms以内
跳闸电流值的时间这三种是不一样的,具体注意短路时的距离,电流的大小,及上级保护装置的保护动作特性。
理论计算不太理想