四千盏20瓦的节能灯,要用多少平方的铝线,断路器又应该用多少安培的呢。

如题所述

节能灯总功率80kW,要用95mm2的铝线,额定载流量189A,下一档截面70mm2的额定载流量153A,偏紧。断路器用160A即可。追问

大哥能教下我该怎么算行嘛

追答

节能灯总功率80kW,再考虑镇流器的功率,还应考虑可能负荷分配不平衡的因素,最大相的负荷按30KW考虑,功率因数按0,9考虑,30000/220*0,.9=151A,所以说截面70mm2的铝芯线可以用(额定载流量153A),但那么多的灯,如果开灯的时间长,如大型超市、商场,宜按经济电流密度选择电缆,以减少线路上的能耗,所以推荐95mm2的铝线,还有个因素,不知道变压器离用电设备多远,导线粗一些有利于减少线路上的压降。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-13
节能灯电很省的4*35就可以了,开关100A