电机配线公式。例如:18.5KW配多少平方电线?

如题所述

先根据电机电流选电线,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。
例如:
380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按电缆参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。
如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压损耗太大了,所以就要选大1个规格的电缆3*16+1*10(参考载流量55安左右)平方铝芯电缆,200米线路损耗有7%。
如果是300米线路,你还得再选大1个规格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

电线配线计算公式首先要根据功率计算相电流,公式是P=1.732UIcos。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

一千瓦电机单项|三相,单项乘4.5即1×4.5=4.5A 、三相乘2即1×2=2A 。铝芯电线载流量;10下五即 1×5=5A 1.5×5=7.5A 2.5×5=12.5A,铜线升级算即1平方毫米的铜芯导线载流量为7.5A 1.5平方的导线载流量为12.5A 。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-10
这个没有一定的公式,因为电机离变压器远近都有联系,一般你选10平方线即可。
第3个回答  2012-12-10
这个补充下,电机如果是三相电的话,一般是3*10+2*6来自:求助得到的回答
第3个回答  2012-12-10
粗算一千瓦5个电流