钻孔灌注桩钢筋笼受力主筋设计为18跟25mm,现只做了12跟25mm,明显是偷工减料,对工程会有什么影响?

如题所述

肯定是有影响,设计钢筋根数是根据受力等不利情况确定的。如果是端承桩可能导致上部结构受力后下沉,围护排桩可能导致受力后位移,剪切断桩等,当然这里面的受力很复杂,本人不是专业设计人员,只是根据施工经验判断可能的影响。“百年大计,质量第一”这个是建筑行业的生存法则,一般搞建筑的不会在基础工程上偷工减料,切记。追问

谢谢,那本来设计的是三节主筋18根的,现在做成两节18根的主筋和一节12根的主筋是不是影响会小一点,因为已经浇筑完了,所以无法拔起重新焊过。然后做声测的时候对桩本身有影响么?

追答

声测只是对桩身完整性监测,看砼的密实度,有没有夹泥,断桩;声测监测不出钢筋多少。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-14
严重有影响啊,桩的承载力降低了!干活的胆子也忒大了,大小应变检测整出来不合格的话,对结构都有影响的!!!但是现在设计比较保守,对工程应该影响不大,别把事情搞大,掩盖掉好了
第2个回答  2012-12-23
影响可以忽略不计,假如你有关系的话你还可以跟设计院沟通 ,把钢筋改成22的呢 ,