满意答案土人无尘16级2010-09-30上图柱箍筋绑扎要求:1、第一支箍距已浇筑混凝土顶面50mm,柱加密区箍筋间距100mm,如在基础部分的柱一般都是箍筋全高加密。2、箍筋肢数数量是正确的。3、存在问题:浇筑前柱箍筋未定位,造成柱筋偏位,柱竖向受力钢筋偏位未做6:1加强处理,基础柱钢筋保护层不够,尤其是角筋无保护层。这样的柱应该进行返工处理。4、贴黄色胶带那根钢筋是避雷接地钢筋做的标识。