11问答网
所有问题
我用西门子200控制安川伺服、伺服电机只朝一个方向转动
当我测试的时候方向Q0.2有无输出的时候电机始终朝着一个方向转动、求老师帮你解答是什么原因
举报该问题
推荐答案 2013-07-18
问题应该出在200输出形式与
伺服驱动器
不对应,在驱动器参数设置里面找脉冲形式这一栏,然后修改成另外一种形式,就可以了,就是说200是Q0.0与Q0.1分别控制伺服正反转还是只用Q0.0再加上一个输出高低
电平
控制伺服正反转,将伺服驱动器参数设置里面脉冲形式改为与你使用的PLC200上面一致就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2v4828vv8.html
其他回答
第1个回答 2013-07-05
可以在驱动侧用软件检测是否收到了反向输入信号
检查驱动器是否是脉冲加方向设置
相似回答
安川伺服电机只朝一个方向
运动,而且极为微小的运动不停
答:
运动控制方式选择不对会出现这个现象
;位置控制,或速度控制,或转矩控制;最好确认一下,另外再检查一下接线;再就是速度控制时候,控制回路有微小的电流,会出现这个情况;微调一下;
大家正在搜
西门子主轴伺服电机
西门子伺服电机参数
西门子伺服电机说明书
西门子伺服电机同型号参数
西门子伺服电机结构
西门子交流伺服电机型号
西门子伺服电机型号怎么看
西门子伺服电机型号注解
安川伺服电机选型
相关问题
什么原因使伺服电机总朝一个方向运动
你好,我用S7-1200控制安川伺服,给正反转的指令电机始终...
安川伺服电机只朝一个方向运动,而且极为微小的运动不停
求救,伺服电机只能向一个方向旋转,详细情况如下。
西门子S7-200PLC控制安川伺服电机
S7-200 226CN PLC控制三菱MR-J2S-4A伺...
您好,在网上看见您的信息,我要用s7-200来控制安川交流伺...