我用西门子200控制安川伺服、伺服电机只朝一个方向转动

当我测试的时候方向Q0.2有无输出的时候电机始终朝着一个方向转动、求老师帮你解答是什么原因

问题应该出在200输出形式与伺服驱动器不对应,在驱动器参数设置里面找脉冲形式这一栏,然后修改成另外一种形式,就可以了,就是说200是Q0.0与Q0.1分别控制伺服正反转还是只用Q0.0再加上一个输出高低电平控制伺服正反转,将伺服驱动器参数设置里面脉冲形式改为与你使用的PLC200上面一致就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-05

    可以在驱动侧用软件检测是否收到了反向输入信号

    检查驱动器是否是脉冲加方向设置