桥台墙身长23米,宽2.4米,高6.3米,用毛石混凝土浇筑是否需要设置伸缩缝?

若需要设置伸缩缝,怎么设计,规范是什么情况?

楼主考虑的够周全的 啊。但是,你多虑了。这样小的尺寸,距离设置伸缩缝,还差很多呢。
留置伸缩缝,主要考虑的是混凝土的自收缩和温度收缩变形。大的变形会会引起开裂。所要留置施工缝。
我个人比较崇尚裂缝专家王铁梦教授的最短不开裂距离的计算公式。但是,这个公式要设计几十个参数,不是这里能说清楚的。
你这个桥台尺寸比比较小,加上用毛石。所以,远远不具留置伸缩 缝的条件
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-05
当然需要。桥台墙身施工是工程的难点,也是重要分项工程。看一下《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第九章 9.1伸缩缝