acs800带提升宏软件控制起升电机问题

我用的ACS800+N652变频器提升宏软件,控制起重机的起升机构电机,在给出上升指令后,卷筒先反转半圈,再正转上升,如果吊重物的话,会出现滑钩现象,请高手指点,什么原因,是参数设置,还是电机辨识做的不好,但是一开始用着没这种情况,近期才发现的

这是在调试提升中最常见也是最棘手的问题---{强烈建议进抱闸。。。}
一、
提升应用中,在启动时继电器动作顺序:
运行继电器现行闭合,建立起电机磁场后,报闸继电器在吸合,以保证在报闸打开之前电机轴有足够的转矩,防止启动镏钩现象。但这并不是唯一的,有时报闸调的过于松弛,也有可能产生镏钩。
提升应用中,停止时继电器的动作顺序:
报闸继电器先行动作,运行继电器再动作,以保证在停车之前先闭合报闸,然后再停止变频器运行。以防止停车时产生镏钩现象。和启动一样,报闸过松也可能产生镏钩。
二、检查参数
20组,21组,24组,66组,
三、为了防止遛狗变频器有启动转矩给定功能(参数67.10),而通过实际观察这个转矩为正向转矩给定,因此在抱闸松开瞬间 有微微转动一下,这是正常现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考