1.操作前的检查:
  1.1 乙炔发生器(乙炔气瓶)、氧气瓶、胶管接头、阀门的紧固件应紧固牢靠,不准有松动、破烂和漏气。氧气及其附件、胶管、工具上禁止粘油。
  1.2 氧气瓶、乙炔管有漏气、老化、龟裂等,不得使用。管内应保持清洁,不得有杂物。
  2.操作步骤:
  2.1 使用乙炔气瓶气焊(割)的操作步骤:
  2.1.1将乙炔减压器与乙炔瓶阀,氧气减压器与氧气气瓶阀,氧气软管与氧气减压器,乙炔软管与乙炔减压器,氧气、乙炔软管与焊(割)炬均可靠连接。
  2.1.2分别开启乙炔瓶阀和氧气瓶阀。
  2.1.3对焊(割)炬点火,即可工作。
  2.1.4工作完毕后,依次关闭焊(割)乙炔阀、氧气阀,再关闭乙炔瓶阀、氧气瓶阀,然后拆下氧气、乙炔软管,并检查清理场地,灭绝火种,方可离开。
  2.2 使用中压式乙炔发生器气焊(割)的操作步骤:
  2.2.1将氧气减压器与氧气瓶阀,氧气软管与氧气减压器,乙炔发生器,氧气、乙炔软管与焊(割)均可靠连接。
  2.2.2用清水冲洗乙炔发生器,清除灰浆和残渣。
  2.2.3将块度适当的电石装入电石篮内,且电石一次加入量不宜过多。
  2.2.4将电石篮放入乙炔发生器内,加入适量清水,并上盖旋紧严密。
  2.2.5开启氧气瓶阀。
  2.2.6对焊(割)炬点火,即可开始工作。
  2.2.7工作完毕后,依次关闭焊(割)炬乙炔阀、氧气阀,再关闭氧气瓶和打开乙炔发生器排污阀等排污完成后方可开盖,并冲洗干净,且检查清理场地,灭绝火种,方可离开。
  3.操作注意事项:
  3.1 焊接场地,禁止存放易燃易爆物品,应备有消防器材,有足够的照明和良好的通风。
  3.2 乙炔发生器(乙炔瓶)、氧气瓶周围10米范围内,禁止烟火。乙炔发生器与氧气瓶之间的距离不得小于7米。
  3.3 焊工使用的防护工作服,上衣不得掖入裤内,裤脚不得卷边,鞋口不得扎在裤脚外。
  3.4 每根乙炔软管必须有回火设施,禁止使用浮桶式乙炔发生器。
  3.5 检查设备,附件及管路漏气,可用肥皂水试验,周围不准有明火或吸烟。
  3.6 乙炔发生器零件和随机工具不得用铜,以防铜与乙炔接触产生乙炔铜引起爆炸。可采用含铜在70%以下铜合金。
  3.7 电石要有适当的块度,电石一次加入量不宜过多,不可集中使用小块电石,更不许用粹末,以防发生猛烈反应,乙炔发生器内压力剧增引起爆炸。
  3.8使用中压乙炔发生器(工作压力最高为1.5Mpa压力使用时除需装回火防止器外,还要安装压力表和安全阀)时,压力要保持额定值,安全阀要动作可靠,水要经常保持清洁,电石分解的灰浆要及时清除。
  3.9 冲压乙炔发生器的发气室,发气压挤室和回火防止器中都应装有相应面积的卸压膜,且回火防止器应具有逆止阀装置。
  3.10 无论是在室内还是在室外使用氧气时,必须妥善安放,防止倾倒。有室外作业时,要把氧气瓶安装在凉棚内,避免阳光强烈照射。
  3.11 氧气瓶一般应该直立放置,个别情况需卧置时,瓶劲要稍微搁高一些。
  3.12 氧气瓶、乙炔瓶上严禁沾染油脂。不允许用带有油脂的手套搬运氧气瓶、乙炔瓶。
  3.13 氧气瓶必须用手或扳手旋取瓶帽,禁止用铁锤等铁器敲击。
  3.14 旋开氧气瓶、乙炔瓶阀门不要太快,防止压力气流激增,造成瓶阀冲出等事故。
  3.15 氧气瓶嘴不得沾染油脂。冬季使用,如瓶嘴冻结时,不许用火烤,只能用热水或蒸气加热。
  3.16 不要把氧气瓶内的氧气全部用净,最后至少要剩0.05Mpa的氧气。
  3.17 乙炔瓶不能遭受剧烈的震动和撞击,以免瓶内的多孔性填料下沉形成空洞,影响乙炔的存储。
  3.18 乙炔瓶在工作时应直立放置,防止丙铜随乙炔流出,以免发生危险。
  3.19 乙炔瓶表面温度不应超过30—400C,温度过高会降低丙铜对乙炔的溶解度,造成瓶内乙炔压力急剧增高。
  3.20 减压器与瓶阀连接必须可靠,严禁漏气,避免发生爆炸事故。
  3.21 不能把乙炔瓶里的乙炔全部用完,最后应剩0.1Mpa的乙炔气体,并将气瓶阀关紧。
  3.22 开氧气或乙炔阀门时禁止撞击,防止产生火花。
  3.23 工作结束后,应及时关紧氧气阀和乙炔阀,不准将焊炬放在容器内或工作台下。
  3.24 乙炔管堵塞时,严禁用氧气压缩空气吹除。
  3.25 发生回火时,先关氧气阀,后关乙炔阀;乙炔管着火时,可采用弯折管的方法,将火熄灭。
  3.26对受压容器、密闭容器、各种油桶、管道及粘有可燃液体的工件,必须事先除掉有毒、有害、易燃、易爆物质,解除容器及管道的压力,消除容器密闭状态(敞开口、旋开盖),再进行工作。
  3.27 在焊接、切割密闭空心工作时,必须留有出气孔。在容器内焊接,外面必须设人监护,并有通风措施。禁止在已刷好油漆或喷过塑料的容器内焊接。
  3.28 高处焊接时,除遵守《高空作业操作规程》中的有关规定外,还要有安全措施。地面有人监护。下放的易燃、易爆物品必须移出10米以外。
  3.29 工作结束,应清洁乙炔发生器,检查清扫工作场地,灭绝火种,方可离开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-28
氧焊工安全操作规程

1、一般要求:

气焊工必须经过技术考核和安全考核,应取得资格证和上岗证,无证人员不得进行气焊作业。

2、氧焊操作前的准备工作以及注意事项:

(1)、动焊前必须仔细检查氧气瓶、乙炔瓶是否装设有防震圈、安全帽,并检查氧气瓶、乙炔瓶的防震圈、安全帽是否损坏,安全帽是否拧紧。

(2)、动焊前必须仔细检查气管的完好,发现不完好应立即处理。

(3)、动焊前必须仔细检查气瓶高压表、减压表是否完好。

(4)、检查气瓶、胶管接头、高压表、减压表是否有沾染油脂,如有必须进行处理后,才能进行使用。使用的乙炔瓶必须直立放置,不能斜放和卧放。

(5)、氧气、乙炔瓶在地面运输时,应用专用小车搬运或抬手架,不得用人扛。井下时,运输氧气、乙炔瓶必须进行分开运输,不得同车运输。也不能和易燃、易爆的物品同车运输。

(6)、动焊前必须作好防火工作。动火地点必须有2个以上的灭火器。

(7)、氧气、乙炔瓶的间距不得小于5m,且氧气、乙炔瓶距离动焊地点至少保持10米的安全距离。

(8)、进行气焊工作时,工作地点前后悬挂瓦斯报警仪是否完好、有效,否则不得施工。

(9)、气焊时必须通知瓦检员、安检员到现场进行检查和监督,否则严禁进行气焊作业。

(10)、气焊工作地点前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,并有供水管路,有专人负责焊前、焊中及焊后洒水灭除火源等洒、喷水工作。

(11)、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行气焊等工作时,必须在工作地点下方用不燃性材料设施接受火星,以防引起火灾。

(12)、气焊等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得超过0.5%,只有再检查作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时,方可进行作业。

(13)、检查割枪各个旋钮是否完好、灵活。

3、气焊操作程序以及注意事项

(1)、打开氧气、乙炔瓶阀门,并检查压力表是否有压力,如果无压力,应立即关闭阀门。

(2)、打开割枪乙炔控制旋钮。

(3)、用火机等点火器材,点燃乙炔。

(4)、打开割枪氧气控制旋钮,并用旋钮调整气量的大小。

(5)、出现回火时,必须立即关闭氧气控制旋钮或立即将乙炔管对折,断开乙炔。

(6)、不得将正在燃烧的割具放下,离开工作现场。

(7)、气焊时,应不时对气管进行检查,检查是否有对折的点和破裂跑气等现象。

(8)、气瓶内的气体不得用尽,应保留有一定的剩余压力。

(9)、气焊结束时,应先关闭割枪的氧气旋钮、乙炔旋钮,然后关闭氧气、乙炔瓶的阀门。并将气管卸下盘放整齐。