建筑工程资料里面,门窗检验批,需要做一份门窗隐蔽验收记录表吗?

如题所述

不需要,一般只做检验批。木门窗制作工程检验批质量验收记录表GB50210-2001(Ⅰ)GD2403030单位(子单位)工程名称中国邮政储蓄银行龙岗中心支行装修工程分部(子分部)工程名称 验收部位 施工单位0项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称及编号建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录主控项目1材料质量第5.2.2条合格 2木材含水率第5.2.3条合格3防火、防腐、防虫第5.2.4条合格4木节及虫眼第5.2.5条合格5榫槽连接第5.2.6条合格6胶合板门、纤维板门、压模的质量第5.2.7条合格一般项目1木门窗表面质量第5.2.12条合格 2木门窗割角拼缝第5.2.13条合格3木门窗槽孔质量第5.2.14条合格4制作允许偏差翘曲框普通4          高级2          扇普通2          高级2          对角线 长 度 差框、扇普通4          高级2          表面 平 整 度扇普通2          高级2          高 度 宽 度框普通0;-2          高级0;-1          扇普通+2;0          高级+1;0          裁口、线条结合处高低差框、扇普通1          高级0.5          相邻棂子两端间距扇普通2          高级1          施工单位检查评定结果专业工长(施工员) 施工班组长  经检查,符合设计要求及有关施工规范。 项目专业质量检查员: 年 月 日监理(建设)单位验收结论   专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-01
隐 蔽 工 程 验 收 记 录 质控 (建) 表4.1.5.3 共 页 第 页工程名称XXXXX商贸城 A 栋施工单位XXXXXX建筑工程有限公司分部(子分部)工程名称建筑节能分部分项工程名 称煤矸石烧结自保温砖墙体砌筑隐蔽项目三层煤矸石烧结自保温砖墙体砌筑隐蔽日期2010年2月27日隐蔽内容三层煤矸石烧结自保温砖墙体砌筑施工单位检查情况三层煤矸石烧结自保温砖墙体严格按设计图纸要求进行施工砌筑,经检查煤矸石烧结自保温砖墙体砌筑所使用的材料、砂浆配合比、砂浆强度及砖墙轴线位置等均符合设计要求,砌筑墙体灰缝平直、均匀,组砌方法正确无通缝、瞎缝等质量缺陷,砂浆饱满度、砖墙砌筑垂直度及梁底砖墙砌法等符合施工质量验收规范规定,同意隐蔽验收进入下道工序施工。隐蔽验收结论 施工单位质 检 员施 工 员监理(建设)单位监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 表格一致,内容可以修改为外门窗。主要是外门窗与墙体间密封。
第2个回答  2013-07-01
检验批时一般只做质量验收记录 门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理隐做蔽验收记录 门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程做验收记录本回答被网友采纳
第3个回答  2013-07-01
不要阿,能看见的阿。裸的阿,