机房地面的防静电地板防火等级

网络机房,没有设置水喷淋,是放置了灭火器,请问地面的防静电地板需要哪个等级的防火等级,是A级还是B1级,最好给出出处,比如消防法规的哪条里规定的。

B1级就可以了。

建筑内部装饰防火设计规范GB50222-211395(2001年修订版)

3.1.4大中型电子机房、中央控制室、电话室等有特殊贵重设备的房间,其屋顶棚和墙壁

表面装饰为A级应使用,地面装饰为B1级应使用等装饰材料。

扩展资料:

1、A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。

2、B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。

3、B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

4、B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。

从以上的等级划分我们可以看出,质量合格的PVC地板防火性能属于B1级,所以说PVC地板有防火阻燃的特性。国家规定PVC地板的防火等级必须是B1级。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-13

    B1级就可以了。bai

    建筑内部装饰防du火设计规范GB50222-zhi95(2001年修订版)

    3.1.4大中型dao电子机房、中央1653控制室、电话室等有特殊贵重设备的房间,其屋顶棚和墙壁

    表面装饰为A级应使用,地面装饰为B1级应使用等装饰材料。

第2个回答  推荐于2017-11-25
B1级即可.

建筑内部装修防火设计规范GB50222-95(2001年修订版)

3.1.4 大中型电子计算机机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙
面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-07-01
1、机房的防静电地板是不燃烧的呀,应该是一级
2、建议可用B1级替换A级材料本回答被网友采纳