家用空开能用4000瓦的机器吗?

我有两台机器,一个3000瓦,一个4000瓦,有一个2.5平方的电缆线是三相电用的(4根的)家里有两个空开不知道多大的,我想用电缆线的其中俩根接其中的的一个空开火线,用另外俩根接另一个空开火线,对应的接俩台机器,零线用照明灯的引到机器的零线可以吗?再有一个办法就是用电缆线的其中俩根接一个空开的零线和火线接一台机器,另两根同样接法可以吗?(电缆线是一根的里面是4根线也有叫水线的),我是外行,真心跪求高人指点一二。

不可以,主要是电线的载流量太小,2.5方的线最大是15A的载流量,实际工作中只能达到10-12A,家用电压是220V,3000W和4000W的电流分别是15A和20A,即使接上能用,也是非常不安全的,是有很大的安全隐患。最好使用6方线,最低也不能小于4方线,空开应选用65A以上的。
我指的是两台机器各自使用的线,如果合并使用一条线,还需要加大一级线径。并且应该使用三芯线,也就是带零火地的三芯线。追问

我说的电缆线就是我现在用的三相电,已经使用一年了,俩台机器同时使用的时间很少,也就十几秒的时间,那我换一个大点的空开,把那4根的电缆,俩根变一根,一个接零一个接火,空开要是换大的了,如果电线烧焦了,或者混线,空开还起作用吗?还有,三相电的空开可以当做两项电的空开用吗,我有两个闲置的三项空开。不知道我说的明不明白,求老师正解

追答

不知道你使用的是什么设备,到底是三相电还是两相电,需要不需要接地,如果不需要接地,两根线并成一根使用是可以的,电线烧焦不等于短路,只有短路或火线接地有了短路漏电电流,空开才起作用;三相开关可以当作两相空开用。

追问

我现在用的是三相电,要搬家就没有三相电了,所以想换两相电机,不知道需不需要接地线啊

追答

是电机都需要接地线,这是规范。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-30
你电线小了,有危险,其次看的是电流,机器上都有的,根据两个机器最大电流的和选择空开