进线柜和联络柜之间的闭锁怎么实现?

1、2台进线柜和1台联络柜之间的闭锁应该怎样实现?
2、断路器控制单元的作用是什么?MT断路器 MIC5.0A 控制单元的电路原理图中,有接上级断路器和下级断路器的,控制单元可以直接实现闭锁吗?
3、断路器中有控制单元还装PCS9691D保护装置,功能上是不是有重复?

用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜。常见为电气闭锁,即用另两个断路器的常闭触点并接后串入本侧断路器的合闸回路。

这样,当另两个断路器处于合闸位置时,本侧无法合闸。还有一种闭锁方式是机械互锁,对于分段系统,这种闭锁方式略为复杂,在不分段系统中,机械互锁还是很常见的。施耐德有专门带机械互锁的断路器。以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。


扩展资料:

电气闭锁方式通常是在电气接线回路增加附加的触点,通过电气线在被控的电气设备上添加闭锁控制。它通过开合被控设备的电源达到强制闭锁的目的。为了满足运行可靠性的要求、达到防止误操作的目的。

电气闭锁添加的辅助触点需要能够正确保证设备状态的跳转,其通断也需要考虑可靠性。电气闭锁普遍应用于电动操作的隔离开关和电动操作的接地刀间。

图中将断路器的位置动断触点串到隔离开关的控制回路中,只有当断路器处于断开位置时,隔离开关的控制回路才能导通进行操作,从而达到"防止带负荷误分、误合隔离开关"的目的。

参考资料来源:百度百科-母线联络柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13

    有两种闭锁方式:常见为电气闭锁,即用另两个断路器的常闭触点并接后串入本侧断路器的合闸回路,这样,当另两个断路器处于合闸位置时,本侧无法合闸。还有一种闭锁方式是机械互锁,对于分段系统,这种闭锁方式略为复杂,在不分段系统中,机械互锁还是很常见的。施耐德有专门带机械互锁的断路器。

    MIC5.0A 控制单元主要起保护和测量作用,保护功能比较简单,就是常规的过载过流保护,完全可以胜任低压回路的监测和保护。它不具备闭锁功能。

    在低压回路中,如果安装了控制单元就没必要再增加继电保护装置;在高压回路中,建议采用继电保护装置。功能单元重复配置,是目前一些设备厂家不良竞争的恶性产物,不但浪费资源,还给设备安装运行带来很多麻烦和安全隐患,是不负责任的做法。

追问

非常感谢您的回答,我还是有些疑问,希望能请教您,衷心感谢!

上面是MIC5.0A的原理图,上面有点位接到上级断路器和下级断路器,这个有什么作用呢?

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-21
1、有两种闭锁方式:常见为电气闭锁,即用另两个断路器的常闭触点并接后串入本侧断路器的合闸回路,这样,当另两个断路器处于合闸位置时,本侧无法合闸。还有一种闭锁方式是机械互锁,对于分段系统,这种闭锁方式略为复杂,在不分段系统中,机械互锁还是很常见的。施耐德有专门带机械互锁的断路器。
2、MIC5.0A 控制单元主要起保护和测量作用,保护功能比较简单,就是常规的过载过流保护,完全可以胜任低压回路的监测和保护。它不具备闭锁功能。
3、在低压回路中,如果安装了控制单元就没必要再增加继电保护装置;在高压回路中,建议采用继电保护装置。功能单元重复配置,是目前一些设备厂家不良竞争的恶性产物,不但浪费资源,还给设备安装运行带来很多麻烦和安全隐患。