1, 检查套管和磁裙的清洁程度并及时清理, 保持磁套管及绝缘子的清洁, 防止发生闪络。
2, 冷却装置运行时, 应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置; 散热器进风通畅,入口干净无杂物; 检查潜油泵转向正确, 运行中无异音及明显振动; 风扇运转正常; 冷却器控制箱内分路电源自动开关闭合良好, 无振动及异常声音; 冷却器无渗漏油现象。
3, 保证电气连接的紧固可靠。
4, 定期检查分接开关, 并检查触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。
5, 每3 年应对变压器的线圈、套管以及避雷器进行检测。
6, 每年检查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必须可靠, 而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻, 其值不应超过5 Ω。
7, 更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。第八, 定期试验消防设施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
第一, 检查套管和磁裙的清洁程度并及时清理, 保持磁套管及绝缘子的清洁, 防止发生闪络。
第二, 冷却装置运行时, 应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置; 散热器进风通畅,入口干净无杂物; 检查潜油泵转向正确, 运行中无异音及明显振动; 风扇运转正常; 冷却器控制箱内分路电源自动开关闭合良好, 无振动及异常声音; 冷却器无渗漏油现象。
第三, 保证电气连接的紧固可靠。
第四, 定期检查分接开关, 并检查触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。
第五, 每3 年应对变压器的线圈、套管以及避雷器进行检测。
第六, 每年检查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必须可靠, 而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻, 其值不应超过5 Ω。
第七, 更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。第八, 定期试验消防设施。
以上就是变压器日常的维护保养工作。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-28
1:变压器的外部检查 ①检查油枕和充油套管内油面的高度,封闭处有无渗漏油现象;②检查变压器上层油温;③检查变压器的响声是否正常;④检查绝缘套管是否清洁,有无破损裂纹及放电烧伤痕迹;⑤检查冷却装置运行情况是否正常;⑥检查一、二次母线不应过松过紧,接头接触良好,不过热;⑦呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和(观察硅胶是否变色来鉴别);⑧防爆管上的防爆膜应完整无裂纹,无存油;⑨瓦斯继电器无动作;⑩外壳接地应良好。2:变压器负荷检查测量,主要检查三相是否平衡,有无过负荷运行,运行电压是否正常。3:运行环境检查,变压器室通风是否良好,门窗是否完整。
第3个回答  2013-06-28
检查各接线端子紧固是否完好 有无漏油 缺油 高低压套管是否有油污 接地线是否良好
第4个回答  2015-04-21
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。  
(一)检查变压器的温度:温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额。当指示温度的玻璃温度计与压力温度计相互间有显著异常时,应查明是否仪表不准或油温确有异常。
  (二)油位检查:变压器储油柜上的油温是否正常,是否假油位,有无渗油现象;充油的高压套管油位、油色是否正常,套管有无漏油现象。油位指示不正常时必须查明原因。必须注意油位计出、入口处有无沉淀物堆积而阻碍油的通路。
  (三)检查声响:变压器的电磁声与以往比较有无异常。工作人员通常对变压器的正常噪声已经听惯,如有异常声响是容易发现的。异常噪声发生的原因通常有下列几种:
1、因电源频率波动大,造成外壳及散热器的振动。
2、铁芯夹紧不良。
3、因铁芯或铁芯夹紧螺杆、紧固螺栓结构上的缺陷,发生铁芯短路。
4、紧固部分发生松动。
5、绕组或引线对铁芯或外壳有放电现象
6、由于接地不良或某些金属部分未接地,产生静电放电。
  (四)检查变压器顶盖上的绝缘件:出线套管、引出导电排的支持绝缘子等表面是否清洁,有无破裂或放电的痕迹等缺陷。
  (五)检查引出导电排的螺栓接头有无过热现象:可查看视温蜡片及变色漆的变换情况活用红外线测温仪测。当有电缆终端接头盒时,还应检查电缆头有无漏油现象。
  (六)检查漏油:漏油会使变压器油面降低,还会使外壳散热器等产生油污,油污会污损变压器的外观。应特别注意检查各阀门及各部分的垫圈。若是因焊接不良,则应立即进行检修处理。
  (七)检查阀门:各种阀门是否按工作需要应打开的打开,应关闭的关闭。振动也会使阀门发生松动,检查中应查看其状态是否符合运行要求。
  (八)检查防爆管:防爆管有无破裂、损伤及喷油痕迹,防爆膜是否完好。因防爆管装于较高处,检查时应特别注意。
  (九)检查冷却系统:冷却系统是否正常,阀门位置是否正确。对室内安装的变压器,要查看周围通风是否良好,是否要开动排风扇等。
  (十)检查吸湿器:吸湿器内的干燥剂是否变色,辨明干燥剂是否已失效。
  (十一)检查周围场地和设施:通道和走廊是否畅通,室外变压器事故储油坑有无积水,变压器室的窗门是否完好。有无雨水侵入的可能,照明是否合适和完好,消费用具是否齐全完好等。