电力电子电路的问题

这是无弧交流接触器接在触点上的消弧电路及其控制电路,文献上说触发控制电路是与接触器线圈同时得电和失电,我想请教下:1、控制电路是与接触器线圈同时得电和失电是怎么实现的,也就是12v的电源是怎么和接触器接线的;2、上面的双向可控硅应该只有一个控制端吧,那他这样接线合理吗。请大侠么指教

这个题以前我回答过。图示无弧交流接触器接在触点上的消弧电路及其控制电路,文献上说触发控制电路是与接触器线圈同时得电和失电。
1、控制电路是与接触器线圈同时得电和失电是怎么实现的,也就是12v的电源是怎么和接触器接线的?
这个比较好解决,只是图中没有画出,让你疑惑了。一般控制交流接触器都有中间继电器,可以靠中间继电器多余的触点将控制电压加到12V出,这样就可以完成12v的电源和接触器线圈同时上电。
2、上面的双向可控硅应该只有一个控制端吧,那他这样接线合理吗?

这个接法没问题。由于交流接触器动铁吸合有延迟特性,上电瞬间接触器触点尚未闭合,两个双向可控硅的控制极并联在各自的触点两侧,产生控制电流,可控硅先导通,很快触点闭合,控制极电压被短路,可控硅截止。追问

太谢谢了,还想问一下,我就是把中间继电器控制交流接触器线圈的的端子再连线接到12v电源上,是这样的么

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考