这个承台的钢筋没有按规范标注。

这是一个承台梁,从图上标注看,设计者要表达的意思是:

承台梁第02号。底部筋8支螺纹25的,中部筋(腰筋)8支螺纹25的(每侧4支),上部筋8支螺纹25的。

承台宽1600mm,承台高1000mm,分布筋螺纹16的要做成箍筋形式(箍筋一边长度是承台宽1600减保护层,箍筋另一边长度是承台高1000mm减保护层),两支箍,箍筋间距100mm(可根据承台长度4000算出箍筋支数。

承台顶标高-1.6m,桩顶标高-2.5m(桩顶嵌入承台0.1m,可算出承台高为1000mm)。

承台梁钢筋标注,请参考16G-103第50页:

桩基础平法施工图制图规则第50页

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-05
这个两桩承台标注的有问题。首先是承台尺寸不一致,根据尺寸标注应该是4米长,承台标注却是1米长。二是钢筋标注不符合平法要求,即使下部钢筋分成3排,也不是图示的表示方法,另外承台梁上部钢筋缺少,箍筋无法形成闭环架立。
第2个回答  2021-11-05
这是钢筋的排布图,这样的牌不是正常的,这样相互交错,可以让钢筋相互用力,支持混凝土。
第3个回答  2021-11-05
承台梁02,梁宽1600,高1000。梁下部8根直径25钢筋*3排,分布筋直径16双向间距100。
图纸标注有问题,上部钢筋没标注,分布筋应该改成箍筋,联系设计修改吧。
第4个回答  2021-11-04