一台380V电机,交流接触器,热继电器,浮球开关控制排水,水位低自停接线图

要在一台380V电机上加装一浮球开关当水池水位低时自动停止对外抽水,请高手给画个详细的接线图,本人初学电工,越详细越好,好的话加分哦,谢谢各位老大了
浮球开关用电缆浮球开关,貌似是220的,头疼啊,各位老大拜托了

高水位时电动机的停止供水过程图5-12和图5-13所示为高水位时电动机的停止供水过程。

当水位处于电极BL1以上时,由于水的导电性,各电极之间处于通路状态。

8V交流电压经桥式整流电路UR整流后,为液位继电器KA1线圈供电,其常开触点KA1-1闭合;常闭触点KA1-2断开,使辅助继电器KA2线圈失电。

辅助继电器KA2线圈失电,常开触点KA2-1复位断开。

交流接触器KM线圈失电,常开主触点KM-1复位断开。

电动机切断三相电源,停止运转,供水作业停止。

扩展资料

热继电器一种热保护元器件,通常用它来保护电动机回路的过电流。

它的原理是:主回路电流流经其内部双金属片,当电流超过其设定值时双金属片发热变形,变形的双金属片带动辅助触点机构动作,辅助触点闭点串入二次回路,二次回路断电,接触器线圈释放,切断故障电机电源。

很多新接触热继电器的技术人员经常会有一个误区,认为热继电器动作是其内部主回路切断了电流。实际上热继电器的主回路是不会断开的,它的保护功能全靠辅助触点输出的信号来供控制回路逻辑动作。

因热继电器结构简单耐用,价格低廉,调整便捷,至今在电动机回路中仍然是主流保护装置。

参考资料来源:百度百科-热继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-01

带有继电器的电动机供水控制线路一般用于供水线路中,这种线路通过液位检测传感器检测水箱内水的高度。当水箱内的水位过低时,电动机带动水泵运转,向水箱内注水;当水箱内的水位过高时,则电动机自动停止运转,停止注水。

带有继电器的电动机供水控制线路主要由供电线路、保护线路、控制线路和三相交流电动机等构成。

该线路中的总断路器QF、液位继电器KA1、辅助继电器KA2、交流接触器KM、桥式整流电路UR为带有继电器的电动机供水控制的核心。

扩展资料

消防风机、水泵回路的热继电器只报警不允许切断主回路。简单来理解就是消防的风机水泵只要求在接到启动信号时不管电机过载与否都能够保证连续运行,使风机或者水泵能够发挥相应的作用,直至电机烧毁,热继电器的过载信号能够反馈给消防控制主机即可。

插接式热继电器需与前端接触器尺寸对应才能稳固连接。此类热继电器的样本会给出二者配套的数据。如设计人员失误,热继电器规格与接触器不配套,可以再订购一个插接式热继电器独立安装支架,使热继电器变成独立安装式,不与接触器插接即可。

参考资料来源:百度百科-热继电器

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-12

你购买的220v浮球开关应该有高位和低位,给你画的这个图,可以实现自动控制!希望你能满意!

第3个回答  推荐于2018-03-06

如图:直接将浮球开关常闭开关串到接触器线圈上,如果浮球不是220的 是24V的 可以通过中间I电器转换

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-12
这个还不简单啊,弄个220V的带常开的接触器,热继电器装接触器下桩头
按钮控制,浮球开光接线圈本回答被网友采纳