农村污水改造工程施工标准

如题所述

村镇污水处理工程关系到许多人的生活,因此污水处理项目的工程标准不容忽视。优质的村镇污水工程从设计、施工、一体化污水处理设备安装,每个流程都有规范要求。我司有着多年的村镇污水工程项目设计施工经验,以规范的流程、专注的态度造就了众多口碑工程。今天就来分享下我司的施工过程。

一、村镇污水处理项目选址要点
      1、施工区域是否满足站区要求:
      一般情况施工区域为2倍站区面积,并考虑堆土场地与机械进出场地。
      2、进入施工区域道路是否满足设备搬运要求:
      一般情况道路宽度应大于货车车厢宽度,同时要考虑货车转弯角度,道路上方避免有低空电线。
      3、选址注意事项:
      a、站区距周边房屋安全距离大于等于15m,否则会对房屋基础产生影响。
      b、避免低洼区域,避免河塘沼泽区域,防止设备被淹
      c、一体化污水设备排水口标高严禁低于排出水体汛期最高水位,防止倒灌。
      d、站区便于机械设备作业(如吊机、挖机等)
      e、避免有高压线路经过
      f、在没有地勘报告的情况下,对选点位置水位及土质进行了解,有条件情况下可安排挖机先挖小深坑进行查看,如有不良情况,及时与甲方沟通协调换点或签证。
      4、项目的接电要求:
      一般情况下,上端电源接点至设备连接点不大于15米
      5、在一体化污水处理设备位置选好后必须填写位置确认表由甲方确认。
二、村镇污水处理工程的放线、开挖
      1、放线用木桩定位,拉线或撒石灰线。开挖尺寸比基础尺寸每边大50cm
      2、基坑底距设计标高30CM时用人工挖除并修整。
      3、土质情况较好时,采用放坡开挖,一般采用机械开挖,放坡系数取0.67。根据现场土质及开挖深度适当调整。
      4、在不能放坡开挖时,或土质不好的情况下,必须采用清淤换土及支护措施。常用的是打木桩支护,如条件比较特殊,可采用钢板桩维护。地下水位在基坑深度较浅的情况下,可设置排水集水坑进行排水处理,地下水位较高的情况下必须采用井点降水措施进行降水,并要求在降水要求达到后才能进行开挖。
      5、基坑边1m以内不得堆土、堆料和摆放机具。1m以外堆土,其高度不得超过1.5m,否则会引起塌方等事故。
三、底板施工
      1、在底板基础浇注前,先铺设一层100mm厚C15垫层,每边比基础宽100mm。
      2、在垫层上按设计图纸扎钢筋,并定位,四周固定模板。
      3、严格控制平整度,并检查砼浇筑水平度,确保基础顶面水平度高差不超过10mm,超过做找平处理。
      4、养护:在浇筑完成后,应在初凝以后开始覆盖养护,在终凝后开始浇水(12小时后)养护。12h以内,强度未达到C12以前,严禁在上面行走,更不得作冲击性或劈打的操作。
四、农村污水处理设备到场检验及吊装
      1、到场一体化污水处理设备需进行外观检查、数量清点、规格参数核对,如有异常当场反馈公司。
      2、一体化污水处理设备吊装首先要了解设备重量、尺寸、装车尺寸、吊装环境、吊装距离,在环境限制比较大及设备较大的情况下,要求施工单位联系专业吊装公司进行现场勘查后才能进行吊装,避免造成吊装事故
      3、吊装必须用吊装带,装卸和放入基础时必须平稳、缓速,不可撞击基础、路面或车体,以避免壳体损坏。吊装时必须注意周围环境,防止发生安全事故。
五、一体化污水处理设备就位
      1、一体化污水处理设备安装前在基础上做好安装位置标记,确保设备定位准确,进出水管方向无误,位置与基坑同轴。
      2、一体化污水处理设备就位后需及时向设备内灌水,以免桶体上浮,要求至少注入2/3桶水。
六、村镇污水处理工程土方回填
      1、回填土前将设备等管道接口先封堵好,防止有石块进入。
      2、将挖掘出来的土方敲碎,泥块尺寸小于100mm。
      3、土方回填时每回填30-50cm土夯实一次,至土方全部回填完工,间隔2~3个星期后再根据现场土方沉降再回填土一次并人工夯实.
      4、回土标高至设备检修板-50mm。
七、农村污水处理站电箱、设备箱基础设施安装
      1、根据图纸进行设备箱、电箱基础的定位及浇注, 严禁回土处理未达到要求开始基础施工,电箱基础浇筑前要求打3~4根木桩,木桩长度要求大于基础深度。
      2、电箱基础边角要求用角铁框边,防止边角塌落。
      3、检查设备箱基础上平面的水平度,确保顶面水平度高差分别不超过±3‰,用水平尺检测。
      4、切忌在底板基础未达到强度时进行电箱的就位安装。
八、村镇污水处理工程的围栏、绿化
      1、一体化污水处理设备管道采用PVC管,品牌为华亚或公元。设备的气管采用2.0MP给水管;水管采用排水管,电线管采用国标品。
      2、所有材料需通过现场工程师检验后,方可进场施工。
      3、接管顺序:按施工图纸要求先接水管、再接气管、最后电气安装。
      4、安装管路的位置须多次人工夯实,且管路下方要求垫10cm沙,防止泥土下沉导致管路断裂。
九、污水处理项目通电、通水试运行
      1、安装桩基础围栏,护栏材质为塑钢,30T站区以下为80cm高,以上为120cm高,具体要求可因地制宜。具体施工要求见图纸。
      2、围栏上必须设置木板警示牌700×150×150mm,红色字体,四面居中安装。有竖栏杆及警示牌一面向外。
十、村镇污水处理工程完工验收、移交
      1、检查管路是否完好,接线有无松动,线头是否符合要求包扎胶布,进水是否正常。
      2、设备接线是否正确,通电前检查绝缘性。检查主电源是否接入,水泵电线接头要求使用防水接头,电柜中接线要求使用端子接头且做好标示牌。
      3、逐级送电,先送总闸后开分闸,先在手动模式下检查、水泵、气泵是否正常工作,供水、排水管路是否正常通水,供气管路是否正常供气。
      4、手动运行正常后,转入自动模式运行,再次检查水泵、气泵、是否正常工作。
      5、远程监控:设备通电前2天通知现场工程师,由现场工程师通知公司进行远程监控开卡,设备通电后检查远程监控模块接线是否有松动,观察模块指示灯是否正常,并对模块编码拍照,同时记录信息反馈表。
十一、力鼎环保安全文明施工
      1、试运行正常后,通知甲方进行完工验收,取得甲方签字盖章的完工验收单,或竣工验收单、竣工验收证明书等,及相关验收资料。
      2、完工资料归档后勤部,并准备移交相关资料至售后部
      3、在与售后约定的时间内到现场做设备移交,移交前进行自检,自检合格后再与售后做现场移交,并取得售后部签字确认的移交单。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考