Q=cm|T2-T1|
Q=xPt
m=xPt/c|T2-T1|
注:Q是水实际吸收的热量,m是水的质量,P是锅炉电功率(700kw),|T2-T1|是温度的改变量(5C'),t是时间(单位h),c是水的比热容(4200J/kg.C')(换算1kw.h=3600000w.s=3600000J),x是锅炉总效率(电能转热能和热能吸收都会有损耗)。
求得m=120tx吨(这里系数120是指在此效率下每小时能烧成120吨的水)
若理想化,并要1小时完成,则x=100%,t=1,则m=120吨。
热量计算公式是一种计算热量的公式,即Q=G·C·(tg-th)。
根据热量计算公式:Q=G·C·(tg-th)可知,当供热系统向热用户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt= tg-th与循环水量G成比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,水泵的电耗就会大大降低。从下面的一个例子,就可看出温差与电耗之间的关系。
扩展资料:
例如一个供热系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差Δt= 30℃经计算,其循环水量为200m/h。外网管径为DN200。查表可知沿程阻力系数为170Pa/m。经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。
提高供热系统的供回水温差,可大大降低运行电耗。同时由于阻力损失的大幅度降低,可以使有中继泵站的供系统,取消了中继泵站,节省了建投资和中继泵站的运行费用。
先计算出换热量,然后用板式换热器厂家的选型软件计算就可以了,
每家产品的设计结构都不一样,如果只是采购换热器,完全没必要自己设计一个新的换热器。
换热量根据公式:Q=cmΔt,计算
Q 为热量,kJ;
c为比热,水的比热为4.2 kJ/(kg•K);
m为质量,kg;
Δt为温差,℃或K;
或 q=cmΔt,
q 为热量,kJ/s,即kW;
c为比热,水的比热为4.2 kJ/(kg•K);
m为质量,kg/s;
Δt为温差,℃或K;
追问不会就别瞎写
本回答被网友采纳