自耦变压器降压启动什么时候需要用时间电流转换器,电路图中的3个接触器的额定电流怎样选择?

最好是有22KW风机启动(自耦变压器降压启动)的控制原理图,谢谢。
图集上接时间电流转换器的位置前边要接一个封星接触器的闭点是起到什么作用?如果接入这个接触器的闭点还能实现时间电流转换器的电流和时间的双重保护了吗?

一般选择自藕变压器时起动电流约为额定电流的2-3倍,切换电流常选额定电流的1,2倍,这是为了加快启动过程;
常用的风机电路图里没找到用自藕变压器启动的,常用水泵控制电路图里有,下面附上图号:
01D303-3 22页-25页 用电流/时间转换器控制;
01D303-3 41页-48页 用时间继电器控制;

自耦变压器降压启动在电机电流达到最低(平稳后)再切换,可以用计时器计时后决定计时时间。
22KW风机,其电源接入取63A,降压时用的两个接触器可63A,注意是旁路,不是切换
1KM3应该是三角形接法的接触器,接入其常闭点的作用是启动时让过电流保护,以免误动作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-01
一般选择自藕变压器时起动电流约为额定电流的2-3倍,切换电流常选额定电流的1,2倍,这是为了加快启动过程;
常用的风机电路图里没找到用自藕变压器启动的,常用水泵控制电路图里有,下面附上图号:
01D303-3 22页-25页 用电流/时间转换器控制;
01D303-3 41页-48页 用时间继电器控制;

电路图里的三个接触器的额定电流就选等于或大于电动机的额定电流就可以了。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-12-01
自耦变压器降压启动在电机电流达到最低(平稳后)再切换,可以用计时器计时后决定计时时间。
22KW风机,其电源接入取63A,降压时用的两个接触器可63A,注意是旁路,不是切换
1KM3应该是三角形接法的接触器,接入其常闭点的作用是启动时让过电流保护,以免误动作本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-07-13
一般多是时间控制比较多,用时间控制转换