怎样检测变压器接地电阻

如题所述

  首先要了解规范要求100千伏安以下的变压器接地电阻不应大于10欧,100千伏安及以上的变压器不应大于4欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。

  一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下:

  ▲测量前的准备工作

  1.应选在干燥的天气进行。

  2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。

  3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘电阻表上的三个端钮E、P、C分别连接到变压器的接地极和两个接地针上,要求P点在另一个接地针和变压器的接地极中间。

  ▲测量

  1.将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上。

  2.根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。

  3.当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。

  4.当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。

  二、接地电阻测试方法

  1、接地电阻测试要求:

  a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

  b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

  c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

  d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

  e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

  2、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

  三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

  四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

  a、ZC-8型接地电阻测试仪一台

  b、辅助接地棒二根

  c、导线5m、20m、40m各一根

  五、使用与操作

  a、测量接地电阻值时接线方式规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m ,测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1。 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 。将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

  b、操作步骤

  *仪表端所有接线应正确无误。

  *仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

  *仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

  *将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到120r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

  *如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

  *如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

  六、注意事项

  1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

  2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

检测变压器接地电阻的方法:

1、将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,将表针置于零位上。   

2、根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。   

3、当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。   

4、当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-04
一般用的是摇表
把变压器铁芯接地连接片和夹件拆开(此为了一点接地) ,
用摇表红线接高压侧,黑色接夹件 一把选择2500V (10KV的变压器) 进行试验
我们公司>200M 欧 算合格,国标没有规定,只要求一点接地。
空气潮湿的状况下 2M /KV 就够了。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-03-04
用摇表测