零序电流互感器接线方式有几种

如题所述

可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。

1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。

2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。

3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表

4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-26
双零序互感器接线方式有2种,1种是串联另一种是并联 ,我想问下双零序互感器并联是为了什么?
高压柜一般都是串联双零序互感器的,但是我现在碰到是并联的,不知道是什么原因。 并联不是会增大一倍的电流啊
第2个回答  推荐于2017-10-15
.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。
2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。