大体积混凝土浇筑时内外温差不得大于多少度

施工时

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中4.1.27中明确要求:混凝土中心温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃。

我国《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。

扩展资料:

温差计算:

虽然目前国内外还未能给出一个钢筋混凝土结构温差收缩效应的合理解释,但可以采用有限元计算的方法,得到温度应力分布的规律及数值,详细分析结构的温差收缩效应。

在分析结果的基础上,要对不同部位采取不同的应对措施,有效地解决温差收缩效应带来的不利影响。其中,超大、超长混凝土结构尤其应该重视其参考价值。

除了考虑温差收缩效应外,还应注意邻靠介质(指混凝土表面接触的模板、相邻结构、土壤、水或大气等)对混凝土的温差影响,以及混凝土内部与表面的最大温差。

参考资料来源:百度百科—地下工程防水技术规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中4.1.27中明确要求:混凝土中心温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃。

我国《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
第2个回答  2013-07-03
中心温度跟表面温度不得超过20摄氏度,表面温度跟外界温度不得超过25摄氏度。
第3个回答  2013-11-01
大体积砼施工时,内外温差不超过25度
第4个回答  2013-08-21
反了,中心和表面温差不超过25℃,表面跟外界温差不超过20℃